Wir haben bei einem Endkunden eine Vitocal 333 -G C012 verbaut . Hier klagt der Kunde über eine zu hohe Taktrate um Bereich 5 - 15 Grad. Vor Ort war es leider nicht möglich einen externen Pufferspeicher zu setzen .
Hier wurden große Querschnitte und 4 Heizkreise ( FBH) im komplett geöffneten zustand gewählt.
Jetzt meine Frage :
Gibt es Parameter die ich vor Ort anpassen kann um das Takten zu verhindern ?
Der Kunde beklagt das der Verdichter beim Einschalten mit über 54 % Leistung läuft .
Ist es möglich Taktsperren einzustellen ?? Gibt es Einschaltverzögerungen ??
Gruß Eike
Hallo Eike,
ich gehöre nicht zum Viessmann Team aber die Große Heizung und 4 Heizkreise klingt etwas komisch.
erzähle vielleicht noch etwas mehr zum gesamten Haus: Fläche, Heizlast, Baujahr, etc
Hallo Eike_Gollenstede,
die Startleistung kann nicht verringert werden. Wurde denn hier schon versucht, die Heizkennlinie so niedrig wie möglich einzustellen?
Viele Grüße
Flo