Hallo in die Runde, die WP steigt mit dem Fehler A9 Thermostat Verdichter aus und muss danch wieder am Schütz entriegelt werden. Sekundärpumpe habe wir getauscht, Rückschlagklappe ist draußen. Der Verdichter arbeitet bis die gewünschte Speichertemperatur von 47°C erreicht ist und geht erst dann in den Fehler. Bedeutet ja eigentlich, das der Verdichter die Wärme wegbekommt? Gruß Alex
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Alex1973,
wenn das Thermorelais vom Verdichter auslöst, sollte der Vollwellensanftanlasser und die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Alex1973,
wenn das Thermorelais vom Verdichter auslöst, sollte der Vollwellensanftanlasser und die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
leider war der Anlasser nicht das Problem. Ich habe den Schütz incl. des Motorschutzschalter getauscht. Scheint nun zu laufen. Der alte Schütz hatte nach einen leichten Schlag mit dem Schraubendreher auf die Rückseite ausgelöst. Gruß Alex
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte.
Viele Grüße
Flo