Vitotrol 200A an Vitocal 200-S funktioniert nicht

Hallo.

Laut Montageanleitung der Vitotrol 200a ist per 2 Adern über den mitgelieferten Stecker 145 oder über X3.6 und X3.7 anzuklemmen. Über Stecker funktioniert nicht, Display der Vitotrol 200a bleibt dunkel.

X3.6 und X3.7 ist laut Montageanweisung Vitocal 200-s die EVU-Sperre....

 

Gibt es keine eindeutigere Montageanleitung?

 

Mfg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo wothans,

wie in der Montageanleitung beschrieben, muss die Vitotrol 200A über KM-BUS angeschlossen werden. Da die Klemme X3.6 und X3.7 bei der Vitocal 200-S kein KM-BUS Anschluss ist, darf dieser auch nicht verwendet werden. Wird er dort trotzdem angeschlossen, ist ein Defekt der Fernbedienung nicht auszuschließen.

Bei der Vitocal 200-S muss der Anschluss über den Stecker 145 erfolgen. Sollte dies nicht funktionieren, muss die KM-BUS Spannung überprüft werden. Liegt diese an und die Vitotrol zeigt nichts an, ist sie vermutlich defekt.

Am besten wendest du dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo wothans,

wie in der Montageanleitung beschrieben, muss die Vitotrol 200A über KM-BUS angeschlossen werden. Da die Klemme X3.6 und X3.7 bei der Vitocal 200-S kein KM-BUS Anschluss ist, darf dieser auch nicht verwendet werden. Wird er dort trotzdem angeschlossen, ist ein Defekt der Fernbedienung nicht auszuschließen.

Bei der Vitocal 200-S muss der Anschluss über den Stecker 145 erfolgen. Sollte dies nicht funktionieren, muss die KM-BUS Spannung überprüft werden. Liegt diese an und die Vitotrol zeigt nichts an, ist sie vermutlich defekt.

Am besten wendest du dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.

Beste Grüße °fl