abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Zusatzpumpe Grundwasser

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem mit meiner Wärmepumpe.

 (Grundwasser)

Ich habe ein Haus von meiner Mutter geerbt bei dem 

eine Viessmann Grundwasserwärmepumpe  Vitocal 300 verbaut ist.

Jetzt habe ich folgendes Problem. anscheinend hat sich

der Stromverbrauch um das 3 Fache erhöht seitdem das Haus

von meiner Tochter neu bezogen worden ist.

Mit dem Energieberater der Stadtwerke gingen wir auf

die Suche nach dem Stromverbrauch.

Nach Aussage des Beraters läuft die Wärmepumpe

wie sie soll und der Verbrauch liegt zum Vergleich wie im Vorjahr

bei meiner Mutter.

Jedoch haben wir im Sicherungskasten drei Schutzschalter mit der Aufschrift

Heizung Pumpe gefunden die anscheinend permanent läuft.

Wenn ich die Schutzschalter ausschalte steht der Zähler still.

Das ist der Zähler für den normalen Hausstrom, (es ist noch

ein Zähler für Tag und Nachttarif verbaut der nur für die Wärmepumpe ist)

Schalte ich die Schutzschalter für die Pumpe aus kommt nach

einigen Minuten die Fehlermeldung A3 Flüssigkeit fehlt oder so ähnlich.

Da sich bis jetzt noch keiner der von mir angerufenen Heizungsbauer gemeldet

hat. Hoffe ich auf eine Rückmeldung über das Forum.

Diese Zusatzpumpe verbraucht ca. für 250€ Strom im Monat zusätzlich.

Leider kann ich im Heizraum keine Pumpe finden die über die

Sicherungen geschaltet ist.

Vielleicht hat jemand eine Idee was für eine Pumpe das sein kann und wo diese verbaut

sein könnte und welchen Sinn sie erfüllt.

 

Gruß

Jürgen

 

 

 

geschaltet ist.

5 ANTWORTEN 5

kann es sein, dass es sich um eine Grundwasserpumpe im Dauerlauf handelt? Diese ist im Brunnen verbaut und sollte nur dann laufen, wenn auch die Wärmepumpe läuft. Diese fördert das Grundwasser dem dann die Wärmepumpe die Wärme entziehen kann. Kannst du überprüfen ob im Grundwasserkreis Wasser läuft?

Hallo, danke, ich muß schauen wo der Brunnen ist.

Kann es sein das in dem Brunnen einen zusätzliche Pumpe ist?

Leider kann ich im Heizraum keinen Pumpe finden die läuft.

Wenn das so ist muß ich einen Elektriker holen der das prüft.

Wir die Pumpe normal über die Wärmepumpe angesteuert?

Komischerweise läuft die Pumpe über den Hausstrom.

Gruß

Jürgen

 

Hallo Jürgen, 

 

wenn die Brunnenpumpe dauerhaft läuft, dann muss die Ansteuerung der Pumpe geprüft werden. Diese wird vermutlich mit 400V versorgt und die Ansteuerung dafür kommt von der Wärmepumpe. In der Regel parallel mit der Primärpumpe im Zwischenkreis, falls vorhanden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

Danke für die Antworten,

es stimmt die Pumpe war im Dauerlauf.

Zwischen dem Transformatorschutzschalter und dem Hilfsschutz ist

ein Relaise verbaut das war defekt. Ich habe alle drei Schalter erneuert jetzt funktioniert

die Pumpe wieder erst bei Bedarf.

 

Vielen Dank

Danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit funktioniert. 🙂

 

Viele Grüße
Flo