Guten Tag
sicher eine Anfängerfrage von mir. Wir haben zur Zeit 9 Grad. Die Heizkennline ist auf Niveau 10k und Neigung 0,5 eingestellt. Da sollte die Vorlauftemperatur 38 Grad sein, sie ist aber 43 Grad. Habe ich das einen Denkfehler?
Im Haus ist es gut warm.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo SuperOlaf,
die Vorlauftemperatur wird über das Langzeitmittel der Außentemperatur berechnet. Nicht über die aktuell vorliegende. Daher kann es sein, dass die Temperaturen höher sind, als sie über die aktuelle Temperatur wären.
Viele Grüße
Flo
Hallo SuperOlaf,
die Vorlauftemperatur wird über das Langzeitmittel der Außentemperatur berechnet. Nicht über die aktuell vorliegende. Daher kann es sein, dass die Temperaturen höher sind, als sie über die aktuelle Temperatur wären.
Viele Grüße
Flo
Danke für die schnelle Antwort
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |