Guten Tag zusammen,
wir haben zuhause (EFH, ca. 240 m2 Wohnfläche) eine Gasheizung Vitodens 200-W mit Regelung Vitronic 200, Typ H1OB für witterungsgeführten Betrieb. Zusätzlich sind bei uns 4 Solarmodule Vitosol 200 F (Ausrichtung Südwest) mit einem Solarregelungsmodul eingebaut. Da wir auch im Hochsommer immer noch Gas verbracht haben, habe ich in diesem Sommer die Heizung vollständig ausgeschaltet, so dass die Gesamtanlage nur auf Warmwasserbetrieb eingestellt ist. Die Temperatur des Warmwassers habe ich sogar auf 45 Grad reduziert. Zusätzlich habe ich im Mai dieses Jahr die Kühlflüssigkeit der Solarthermieanlage auswechseln lassen. Auch bei hohen Sommertemperaturen mit Sonnenschein haben wir aktuell aber immer noch einen Gasverbrauch von 300 bis 400 kWh pro Monat. Ergänzen möchte ich, dass wir aktuell nur zu zweit zu Hause sind und eigentlich nicht viel Warmwasser verbrauchen. Insgesamt erscheint mir der Gasverbrauch viel zu hoch, zumal mir Bekannte berichten, sie würden im Sommer auf Warmwasserbetrieb gar kein Gas verbrauchen. Wer kann mir helfen?
Auf meine Anfrage oben habe ich diverse Antworten erhalten, vielen Dank dafür. Inzwischen habe ich unseren Gas-Wasser-Installateur beauftragt, die Anlage zu überprüfen und die Anlage weiter beobachtet und Daten aufgenommen.
Gerne möchte ich daher noch ein paar Fragen loswerden. Aktuell habe ich ermittelt, dass wir trotz solarer Erträge bis 33 kWh pro Tag (die durch die Anlage Vitodens angezeigt wird) tagsüber (die Anlage soll zwischen 10.30 und 18 Uhr Warmwasser mit 50 °C erzeugen) nur für Warmwasser (3 Personen und 750 ltr. Pufferspeicher, die Heizung ist derzeit ausgestellt) zusätzlich 15-20 kWh Gas pro Tag verbrauchen, und das bei bestem Sommerwetter mit Sonne und Temperauren größer 25 °C. Dabei werden im Warmwasserbehälter folgende Temperaturen angezeigt: morgens ca. 30°C, Mittags: ca. 47°C, abends: ca. 38°C.
Ist es normal, dass die Temperatur in dem gut gedämmten Warmwasserspeicher so stark schwankt?
Gerne würde ich über meine Thematik (augenscheinlich zu hoher Gasverbrauch) mit einem Fachmann von Viesmann sprechen. Leider habe ich bereits vor ein paar Tagen eine Anfrage mit der Bitte um Kontaktaufnahme gesendet, aber noch keine Reaktion erhalten. Gibt es Telefonnummer für einen technischen Support, mit dem man solchen Themen besprechen kann?
Vielen Dank für eine Antwort und viele Grüße
Thorsten Böke
Hallo,
die Art der ANlage entspricht so ziemlich der unsereren :-). Ich habe da auch immer ein wenig "getestet" und kann berichten, dass in den Sommermonaten (und auch in der Übergangszeit) das Ganze Haus ausschließlich über die Solarthermie versorgt werden kann.
Die Wassertemperatur habe ich ebenfalls auf 45 Grad eingestellt. Das gilt aber erstmal für den Kessel. In der Thermie werden ja entsprechend höhere Gradzahlen erreicht. Mit den 45 Grad halte ich prinzipiell die Therme vom Takten ab. Passt soweit.
Die Warmwasseraufbereitung ist bei uns auf den Zeitraum von 17 - 22 Uhr beschränkt. Das passt und man hat auch am nächsten Morgen noch ausreichend Wasser.
Frage wäre noch, ob du eine Warmwasserzirkulation im Einsatz hast? Ist diese "falsch" eingestellt, so zieht Sie Dir den Speicher leer, auch wenn kein Wasser abgenommen wird an den Zapfstellen. Zudem würde ich einmal checken, ab wieviel Grad die Solarpumpe aktiv wird (Differenztemperatur). Im Standard läuft diese bei 8 Grad los. Habe diese bei uns auf 6 Grad gestellt und bin damit auch ganz zufrieden.
Ich würde mal dringend deinen Temperaturfühlertyp für die Solarthermiemodule prüfen. Es muss ein NTC 20k Ohm sein für die Solarthermiemodule. In den Speichern usw. sind NTC 10k verbaut.
Bei mir war auch ein falscher verbaut und ich hatte das gleiche Verhalten. Dadurch wird ein hoher Temperaturwert vorgegaukelt sodass die Pumpe bis spät in die Nacht läuft und den Warmwassertank herunter kühlt.
Die Bezeichnung steht übrigens auf den Kabelnenden, wenn diese nicht gekürzt worden sind. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |