abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wasser nachfüllen

Hallo Zusammen,

Vitotwin mit Vitocell Anlage.  Wassernachfüllen funktioniert nicht. Nach Anschluß vom Schlauch und aufdrehen der Ventile füllt sich die Anlage nicht wie sonst.( Schlauch anschliessen, vorher mit Wasser füllen, dann beide Ventile aufdrehen) Was gibt's sonst noch?

 

Danke,

 

HJ

4 ANTWORTEN 4

Hallo HJ,

kommt denn Wasser aus dem Schlauch wenn du ihn nicht an die Nachfüllanschlussstelle anschließt?

Gruß
GW1

Ja, Wasser kommt aus der Nachfüllstelle....

Gibt nur ein paar Möglichkeiten: 1. falsches Füllventil, 2. Füllventil öffnet gar nicht, weil Betätigung überdreht, 3.Füllventil zugekalkt, 4. zu geringer Wasserdruck auf der Ausgangsseite.

Hallo chjmge,

bitte kontaktiere Deinen Fachbetrieb. Hier muss sichergestellt werden, dass gerade beim Vitotwin das Füllwasser geeignet ist. Die geforderte Qualität ist abhängig von der Anlagenausführung.

-Anlagenausführungen mit Systemtrennung: Füllwasser mit einer Wasserhärte > 3,0 mol/m3 (16,8 °dH) muss enthärtet werden.
-Anlagenausführungen ohne Systemtrennung: Das Füllwasser muss vollständig enthärtet werden. < 0,002mol/m3 (0,11 °dH)

Jeweils wird die VDI 2035 dabei beachtet. Also einfach mit einem Schlauch auffüllen ist nicht zu empfehlen.

Beste Grüße °ro
Top-Lösungsautoren