Liebe Community, 

 

wir haben gerade ein Haus gekauft und die Heizkörper und Leitungen erneuert. Die Gasheizung ist eine Viessmann Litola (laut Hersteller Nummer 752005301681) eine LV028 EG-E. Diese besitzt keinen Außentemperaturfühler. Diesen möchte ich aber gerne nachrüsten. Da alle Teile die ich im Netz gefunden habe, laut Kompatibilitätsliste nicht kompatibel sind, wende ich mich vertrauensvoll an Euch. 
Konkret die Frage, welchen ATF kann ich für die oben genannte Heizung nutzen?

Besten Dank und auf baldiges Feedback

6 ANTWORTEN 6

Der Aussenfühler muss zur Regelung passen. Welche ist denn verbaut ? Trimatik MC ?

Hallo Franky, eine Duomatik

Das müsste dieser sein: Bestellnummer 7404200

Bauanleitung sollte beiliegen.

Super, danke Franky! Noch eine Frage dazu, welches Anschlusskabel sollte man dazu nutzen?

Die zugehörige Leitung:

7450060

Anschlussleitung l=0,8m 4-pol

Wirklich vielen Dank, bist mein persönlicher Held diese Woche!