Der Mischer Nr. 7450058 #03329 mit Vitodens 300 WB3 .

Mischer wird nicht erkannt. Habe alles 100 mal geprüft. Was mache ich falsch? Motor ist geprüft läuft auch in beide Richtungen. Im Display der Comfortrol erscheint nicht dass der Mischer eingeschaltet ist. Es erscheint auch nicht die Vorlauftemperatur. Welchen Tipp könnt ihr mir geben?
4 ANTWORTEN 4

Wenn ich mich recht erinnere zeigte zu damaligen Zeiten die Regelung noch nicht die Temperatur des Vorlaufes an obwohl der Erweiterungssatz angeschlossen ist. Gehe doch mal an der Comfortrol zum Relaistest und bediene dort den Mischermotor auf und zu. Funktioniert denn das?
Hast du alle Kabel angeschlossen KM-BUS Leitung usw?
Sowie Codieradresse für Anlagenschema wurde von der Regelung richtig erkannt?

Der Relais Test funktioniert, die LED blinkt, die Schalterstellung ist korrekt sowie auch der Dip Schaltet. Der KM Bus ist korrekt angeschlossen. Trotzdem öffnet der Mischer nicht. Ich komme nicht mehr weiter???

@Thomas12

Hast du mal in der Codierebene 1 geschaut ob die Anlage Konfiguration stimmt Adresse 04:03 müsste bei dir stehen.

Halt falsche Adresse bei dir müsste 000:003 stehen.