Elektrischer Heizstab für Vitocell 100-w CVB?

Hallo,

 

ich habe eine Vitocell 100-w CVB Z002 361 mit 300 Litern Fassungsvermögen im Einsatz. Kann diese mit einem elektrischen elektrischen Heizstab nachgerüstet werden? Leider konnte ich das aus dem Produktdatenblatt nicht eindeutig herauslesen. 

20230723_161135.jpg

Danke vorab,

Boris

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, das funktioniert. Etwa auf halber Höhe müsste eine Abdeckung sein, unter welcher sich ein Stopfen befindet. Der Stopfen hat die Grösse von 11/2".  Den raus- und den Heizstab eindrehen.

Allerdings kann hier nicht der ganze Inhalt erwärmt werden. Schätzungsweise können ,,nur,, etwa 140-150l erwärmt werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ja, das funktioniert. Etwa auf halber Höhe müsste eine Abdeckung sein, unter welcher sich ein Stopfen befindet. Der Stopfen hat die Grösse von 11/2".  Den raus- und den Heizstab eindrehen.

Allerdings kann hier nicht der ganze Inhalt erwärmt werden. Schätzungsweise können ,,nur,, etwa 140-150l erwärmt werden.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.