Fehlercode A9

Wollten heute die Heizung einschalten. Kessel springt nur kurz an, dann erscheint der Fehlercode A9. In der Serviceanleitung steht, dass es sich um eine "interne" Pumpe handelt.

Um welche Pumpe handelt es sich hier??

Bin kein Fachmann 🙂

 

Danke

4 ANTWORTEN 4

Geht es um eine Vitodens ? Die interne Pumpe siehst gleich, wenn man die Abdeckung des Gerätes abnimmt.
Und A 9 heisst vermutlich, dass die Pumpe blockiert sei.

Vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, es ist eine Vitodens 300-W.
Jetzt muss ich weiter nachfragen, was kann ich machen, damit die Pumpe wieder läuft?

Du kannst nur sehr wenig machen. Im Normalfall ist auf der Pumpe eine relativ grosse Schraube mit Schlitz. Eigentlich zur Entlüftung gedacht, erreicht man darüber auch die Welle des Rotors. Mit einem Schraubendreher kann man die Welle manchmal in Bewegung setzen. Es kann Wasser austreten. Daher Vorsicht.
Es wäre aber auch gut möglich, dass die Pumpe einen ,,richtigen,, Defekt hat. da hilft nur ein Austausch derselben.