Ich besitze eine Vitodens 300 15 Kw Der Aussenfühler ist defekt. Gibt es ersatz

Die Heizung versucht zu starten, bricht aber sofort ab. Habe den Aussenfühler mit einem Widerstand auf 10 Grad ersetzt. Die Anlage funtioniert einwandfrei. Nur die Temperatursteuerung habe ich nun nicht mehr. Frage. Gibt es noch ersatz für diese Anlage. Lt. Auskunft meines Heizungsbauers gibt es keinen ersatz.

Vitodens 300

Herst Nr. 7148433200908100

1 ANTWORT 1

Hallo

 

laut Serviceanleitung

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7148433

ist das der übliche PTC 500 Ohm Ni Sensor. (vergleiche Kennlinie mit  deinem Ersatzwiderstand)

gibt es z.B, hier

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/aussentemperatursensor-7820148

 

Theoretisch könnte man auch vorgehen wie hier vorgeschlagen:

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Alternative-zum-Original-Viessmann-Au%C3%9Fen...

 

Mit der von Benjamin genannten Einschränkung.

 