Kann ich nur eine Platine für die Steuerung der Umwälzpumpe als Ersatzteil bestellen?

Hallo,

meine Vitodens 200 hatte Störung C5. Nachdem habe ich die Codieradresse von 30 auf 30:0 geändert Störung ist weg.

Das Problem ist das die Elektrolyt vom 47uF 400V Kondensator ist ausgelaufen und die Platine verätz hat .

Kann ich nur eine Platine für die Steuerung der Umwälzpumpe als Ersatzteil bestellen?

Umwälzpumpe ist Viessmann/Grundfos VIUPM2 RLE-50 KM P/N 97892534 (748284802789123900) 3W-37W

Umwälzpumpe Steuerung ist 97850350-5-239-17022 (auf Platine ist 97640158 R07 gedruckt)

Mit freundlichen Grüßen

Akos

 

1 ANTWORT 1

Hi Akos,

 

Platinen einzeln gibt es nicht, aber du kannst bei Ebay eine gebrauchte Pumpe kaufen und die Platine ausbauen, oder deine Platine restaurieren. Wie sieht sie denn aus?

 

Gruß

Fiedel