Moin,Moin braucht man bei einer vitodens 333-f ein zusätzliches Membran-Ausdehnungsgefäss.

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo hesunilo,

für die meisten Anlagenkonstellationen ist das interne Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) ausreichend. Dein Heizungsfachbetrieb sollte jedoch bei der Planung und Auslegung auch das benötigte Volumen des MAGs berechnet haben. Unter Umständen kann es sein, dass ein zusätzliches, externes MAG benötigt wird.

Um hier Gewissheit zu bekommen, solltest Du Dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen, der die Gegebenheiten vor Ort kennt.


Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo hesunilo,

für die meisten Anlagenkonstellationen ist das interne Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) ausreichend. Dein Heizungsfachbetrieb sollte jedoch bei der Planung und Auslegung auch das benötigte Volumen des MAGs berechnet haben. Unter Umständen kann es sein, dass ein zusätzliches, externes MAG benötigt wird.

Um hier Gewissheit zu bekommen, solltest Du Dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen, der die Gegebenheiten vor Ort kennt.


Beste Grüße °jo
Das MAG hängt nicht von der Therme, sondern vom Wasserinhalt der Anlage ab. Von daher genügt es keinesfalls , nur den Typ der Therme zu posten. Quadratmeter, was für Heizkörper, womöglich ,,nur,, eine Fussbodenheizung ?