Typ WB3A, 26 KW, Gas-Brennwert mit witterungsgeführter Regelung ohne Mischer mit 200 L WW-Speicher.
BJ 2004. ser.- Nr 7176537404700102
Isolierter Altbau mit nachtraeglicher 10 cm Isolierung.
Aufteilung:
DG:50 Qm Fast nie beheizt.
OG:55 Qm staendig beheizt, Regelung ueber Heizkoerperthermostat
EG: 100 Qm Teilweise (50 Qm) zusaetzlich meist nachmittags / Abends mittels Holzofen beheizt ( dann sind die Thermostate zu). Restliche Räume / Fläche fast nie beheizt. Ein Heizkoerper immer offen ( Badezimmer).
Keller: 100 Qm fast nie beheizt.
Situation: Bereits 4 mal Gaskombiregler getauscht, 1 mal Radiallüfter getauscht.
Bei der letzten Reparatur ( 11/2019) wurde festgestellt, dass die Einstellungen nicht ok sind ( Leistung 100 %, WW-Temparatur 43 Grad ) Anlass war eine sehr hohe Zündhäufigkeit von 616300 bei 36650 Brennstunden, also 16,8 Zuendungen / Brennstunde.
Daraufhin habe ich folgende Massnahmen ergriffen :
Leistung auf 40 % gedrosselt
Neigung belassen bei 14
Niveau erhoeht auf 5
Mit diesen Einstellungen habe ich das Verhalten taeglich seit dem 06.12. gemonitort.
Egebnis: Zuendungen liegen zwischen 8 und 47 pro Brennstunde!!
Es stellt sich also so dar, dass das Geraet die erzeugte Waerme manchmal irgendwie nicht schnell genug bzw. nicht gleichmaessig genug wieder los wird. Offensichtlich besteht das Problem aber schon laenger.
Weiss jemand Rat ?
Habe die gemessenen daten angehangen. Relevant sind die Daten ab dem 06.12.
Heizungstechniker war schon mehrmals vor Ort
Bin Dankbar für Antworten.
MfG
R.Reuss
Datum | Zaehler- stand | Brenn- dauer ges | Zuendun-gen ges | Leistung in % | Brenndauer / Messung | Zdg / Messung | Zuendg/ Brennstd | Stunden zwischen Messungen | Verbrauch m3 | Verbrauch / Brennstd | Durchschn BrenndauerStd / Tag | Durchschn Verbrauch / Tag |
Hilfsfeld Tage | Hilfsfeld Std Dezimal | ||
Startdaten | 0 | 0 | 0 | 100 | Zaehlerwechsel zwischendurch | |||||||||||
11.11.19 1:30 PM | 21.654 | 36.650 | 616.300 | 60 | 36.650 | 616.300 | 16,82 | |||||||||
14.11.19 1:00 PM | 21.681 | 36.680 | 616.644 | 60 | 30 | 344 | 11,47 | 71:30:00 | 27 | 0,90 | 10,07 | 9,06 | 2,9791667 | 71,50 | 13.11.Neuer Radiallüfter, Heizung ausgesch. | |
17.11.19 11:20 AM | 21.698 | 36.698 | 617.020 | 60 | 18 | 376 | 20,89 | 70:20:00 | 17 | 0,94 | 6,14 | 5,80 | 2,9305556 | 70,33 | Hochlauf nach Stillstand | |
18.11.19 11:20 AM | 21.707 | 36.709 | 617.192 | 60 | 11 | 172 | 15,64 | 24:00:00 | 9 | 0,82 | 11,00 | 9,00 | 1,0000000 | 24,00 | ||
19.11.19 11:15 AM | 21.718 | 36.722 | 617.329 | 60 | 13 | 137 | 10,54 | 23:55:00 | 11 | 0,85 | 13,05 | 11,04 | 0,9965278 | 23,92 | ||
20.11.19 11:00 AM | 21.728 | 36.733 | 617.502 | 60 | 11 | 173 | 15,73 | 23:45:00 | 10 | 0,91 | 11,12 | 10,11 | 0,9895833 | 23,75 | Heizleistung auf 50 % reduziert | |
25.11.19 2:00 PM | 21.779 | 36.792 | 618.295 | 50 | 59 | 793 | 13,44 | 123:00:00 | 51 | 0,86 | 11,51 | 9,95 | 5,1250000 | 123,00 | Bayern. Wozi aus fuer 3,5 Tage | |
28.11.19 3:30 PM | 21.802 | 36.816 | 618.863 | 50 | 24 | 568 | 23,67 | 73:30:00 | 23 | 0,96 | 7,84 | 7,51 | 3,0625000 | 73,50 | ||
6.12.19 10:45 AM | 21.887 | 36.911 | 620.119 | 50 | 95 | 1.256 | 13,22 | 187:15:00 | 85 | 0,89 | 12,18 | 10,89 | 7,8020833 | 187,25 | Neigung 14, Niveau 5, Raumtemp 23 | |
7.12.19 10:50 AM | 21.901 | 36.927 | 620.225 | 50 | 16 | 106 | 6,63 | 24:05:00 | 14 | 0,88 | 15,94 | 13,95 | 1,0034722 | 24,08 | ||
8.12.19 10:30 AM | 21.909 | 36.935 | 620.434 | 50 | 8 | 209 | 26,13 | 23:40:00 | 8 | 1,00 | 8,11 | 8,11 | 0,9861111 | 23,67 | b7 3 mal aufgetreten. Genullt. Evtl. bei AT Luefter nicht genullt. | |
9.12.19 10:40 AM | 21.919 | 36.945 | 620.626 | 50 | 10 | 192 | 19,20 | 24:10:00 | 10 | 1,00 | 9,93 | 9,93 | 1,0069444 | 24,17 | Leistung auf 40 Prozent, Raumtemp auf 22 Grad | |
10.12.19 12:10 PM | 21.930 | 36.959 | 620.786 | 40 | 14 | 160 | 11,43 | 25:30:00 | 11 | 0,79 | 13,18 | 10,35 | 1,0625000 | 25,50 | ||
11.12.19 12:10 PM | 21.940 | 36.970 | 620.977 | 40 | 11 | 191 | 17,36 | 24:00:00 | 10 | 0,91 | 11,00 | 10,00 | 1,0000000 | 24,00 | ||
12.12.19 10:20 AM | 21.951 | 36.982 | 621.125 | 40 | 12 | 148 | 12,33 | 22:10:00 | 11 | 0,92 | 12,99 | 11,91 | 0,9236111 | 22,17 | ||
13.12.19 11:50 AM | 21.964 | 36.998 | 621.268 | 40 | 16 | 143 | 8,94 | 25:30:00 | 13 | 0,81 | 15,06 | 12,24 | 1,0625000 | 25,50 | Fehler b7 erneut. unklar, wann. | |
14.12.19 1:35 PM | 21.977 | 37.014 | 621.417 | 40 | 16 | 149 | 9,31 | 25:45:00 | 13 | 0,81 | 14,91 | 12,12 | 1,0729167 | 25,75 | kein fehler | |
15.12.19 11:00 AM | 21.985 | 37.023 | 621.590 | 40 | 9 | 173 | 19,22 | 21:25:00 | 8 | 0,89 | 10,09 | 8,96 | 0,8923611 | 21,42 | kein fehler | |
16.12.19 1:00 PM | 21.995 | 37.033 | 621.806 | 40 | 10 | 216 | 21,60 | 26:00:00 | 10 | 1,00 | 9,23 | 9,23 | 1,0833333 | 26,00 | kein fehler | |
17.12.19 11:30 AM | 22.004 | 37.043 | 621.966 | 40 | 10 | 160 | 16,00 | 22:30:00 | 9 | 0,90 | 10,67 | 9,60 | 0,9375000 | 22,50 | fehler b7 | |
18.12.19 1:20 PM | 22.010 | 37.048 | 622.204 | 40 | 5 | 238 | 47,60 | 25:50:00 | 6 | 1,20 | 4,65 | 5,57 | 1,0763889 | 25,83 | wieder fehler b7 | |
19.12.19 3:15 PM | 22.018 | 37.057 | 622.452 | 40 | 9 | 248 | 27,56 | 25:55:00 | 8 | 0,89 | 8,33 | 7,41 | 1,0798611 | 25,92 | kein neuer Fehler | |
20.12.19 1:00 PM | 22.025 | 37.063 | 622.656 | 40 | 6 | 204 | 34,00 | 21:45:00 | 7 | 1,17 | 6,62 | 7,72 | 0,9062500 | 21,75 | Techniker Aquatherm. Codierstecker neu eingelesen, Neigung von 14 auf 11 |
Die Neigung kann auf 1,1, das Niveau auf 4, der Raumsollwert auf 20°C gestellt werden.
Wenn nur 50% des Wohraumes beheizt werden und das Haus gut isoliert ist werden ca. 50W/m² Heizleistung reichen.
Ich würde empfehlen, einen Energieberater die genaue Berechnung durchführen zu lassen und dann die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.
MfG
W.F.