Typ WB3A, 26 KW, Gas-Brennwert mit witterungsgeführter Regelung ohne Mischer mit 200 L WW-Speicher.

BJ 2004. ser.- Nr 7176537404700102

Isolierter Altbau mit nachtraeglicher 10 cm Isolierung.

Aufteilung:

DG:50 Qm Fast nie beheizt.

OG:55 Qm staendig beheizt, Regelung ueber Heizkoerperthermostat

EG: 100 Qm Teilweise (50 Qm) zusaetzlich meist nachmittags / Abends mittels Holzofen beheizt ( dann sind die Thermostate zu). Restliche Räume / Fläche fast nie beheizt. Ein Heizkoerper immer offen ( Badezimmer).

Keller: 100 Qm fast nie beheizt.

Situation: Bereits 4 mal Gaskombiregler getauscht, 1 mal Radiallüfter getauscht.

Bei der letzten Reparatur ( 11/2019) wurde festgestellt, dass die Einstellungen nicht ok sind ( Leistung 100 %, WW-Temparatur 43 Grad ) Anlass war eine sehr hohe Zündhäufigkeit von 616300 bei 36650 Brennstunden, also 16,8 Zuendungen / Brennstunde.

Daraufhin habe ich folgende Massnahmen ergriffen :

Leistung auf 40 % gedrosselt

Neigung belassen bei 14

Niveau erhoeht auf 5

Mit diesen Einstellungen habe ich das Verhalten taeglich seit dem 06.12. gemonitort.

Egebnis: Zuendungen liegen zwischen 8 und 47 pro Brennstunde!!

Es stellt sich also so dar, dass das Geraet die erzeugte Waerme manchmal irgendwie nicht schnell genug bzw. nicht gleichmaessig genug wieder los wird. Offensichtlich besteht das Problem aber schon laenger.

Weiss jemand Rat ?

Habe die gemessenen daten angehangen. Relevant sind die Daten ab dem 06.12.

Heizungstechniker war schon mehrmals vor Ort

Bin Dankbar für Antworten.

MfG

R.Reuss

Datum Zaehler- stand Brenn- dauer ges Zuendun-gen ges Leistung in % Brenndauer / Messung Zdg / Messung Zuendg/ Brennstd Stunden  zwischen Messungen Verbrauch m3 Verbrauch / Brennstd Durchschn BrenndauerStd / Tag Durchschn Verbrauch
/ Tag
Hilfsfeld Tage Hilfsfeld Std Dezimal    
Startdaten 0 0 0 100                     Zaehlerwechsel zwischendurch
11.11.19 1:30 PM 21.654 36.650 616.300 60 36.650 616.300 16,82                  
14.11.19 1:00 PM 21.681 36.680 616.644 60 30 344 11,47 71:30:00 27 0,90 10,07 9,06 2,9791667 71,50 13.11.Neuer Radiallüfter, Heizung ausgesch.
17.11.19 11:20 AM 21.698 36.698 617.020 60 18 376 20,89 70:20:00 17 0,94 6,14 5,80 2,9305556 70,33 Hochlauf nach Stillstand
18.11.19 11:20 AM 21.707 36.709 617.192 60 11 172 15,64 24:00:00 9 0,82 11,00 9,00 1,0000000 24,00    
19.11.19 11:15 AM 21.718 36.722 617.329 60 13 137 10,54 23:55:00 11 0,85 13,05 11,04 0,9965278 23,92    
20.11.19 11:00 AM 21.728 36.733 617.502 60 11 173 15,73 23:45:00 10 0,91 11,12 10,11 0,9895833 23,75 Heizleistung auf 50 % reduziert
25.11.19 2:00 PM 21.779 36.792 618.295 50 59 793 13,44 123:00:00 51 0,86 11,51 9,95 5,1250000 123,00 Bayern. Wozi aus fuer 3,5 Tage
28.11.19 3:30 PM 21.802 36.816 618.863 50 24 568 23,67 73:30:00 23 0,96 7,84 7,51 3,0625000 73,50    
6.12.19 10:45 AM 21.887 36.911 620.119 50 95 1.256 13,22 187:15:00 85 0,89 12,18 10,89 7,8020833 187,25 Neigung 14, Niveau 5, Raumtemp 23  
7.12.19 10:50 AM 21.901 36.927 620.225 50 16 106 6,63 24:05:00 14 0,88 15,94 13,95 1,0034722 24,08    
8.12.19 10:30 AM 21.909 36.935 620.434 50 8 209 26,13 23:40:00 8 1,00 8,11 8,11 0,9861111 23,67  b7 3 mal aufgetreten. Genullt. Evtl. bei AT Luefter nicht genullt.  
9.12.19 10:40 AM 21.919 36.945 620.626 50 10 192 19,20 24:10:00 10 1,00 9,93 9,93 1,0069444 24,17 Leistung auf 40 Prozent, Raumtemp auf 22 Grad  
10.12.19 12:10 PM 21.930 36.959 620.786 40 14 160 11,43 25:30:00 11 0,79 13,18 10,35 1,0625000 25,50    
11.12.19 12:10 PM 21.940 36.970 620.977 40 11 191 17,36 24:00:00 10 0,91 11,00 10,00 1,0000000 24,00    
12.12.19 10:20 AM 21.951 36.982 621.125 40 12 148 12,33 22:10:00 11 0,92 12,99 11,91 0,9236111 22,17    
13.12.19 11:50 AM 21.964 36.998 621.268 40 16 143 8,94 25:30:00 13 0,81 15,06 12,24 1,0625000 25,50 Fehler b7 erneut. unklar, wann.  
14.12.19 1:35 PM 21.977 37.014 621.417 40 16 149 9,31 25:45:00 13 0,81 14,91 12,12 1,0729167 25,75 kein fehler  
15.12.19 11:00 AM 21.985 37.023 621.590 40 9 173 19,22 21:25:00 8 0,89 10,09 8,96 0,8923611 21,42 kein fehler  
16.12.19 1:00 PM 21.995 37.033 621.806 40 10 216 21,60 26:00:00 10 1,00 9,23 9,23 1,0833333 26,00 kein fehler  
17.12.19 11:30 AM 22.004 37.043 621.966 40 10 160 16,00 22:30:00 9 0,90 10,67 9,60 0,9375000 22,50 fehler b7  
18.12.19 1:20 PM 22.010 37.048 622.204 40 5 238 47,60 25:50:00 6 1,20 4,65 5,57 1,0763889 25,83 wieder fehler b7  
19.12.19 3:15 PM 22.018 37.057 622.452 40 9 248 27,56 25:55:00 8 0,89 8,33 7,41 1,0798611 25,92 kein neuer Fehler
20.12.19 1:00 PM 22.025 37.063 622.656 40 6 204 34,00 21:45:00 7 1,17 6,62 7,72 0,9062500 21,75 Techniker Aquatherm. Codierstecker neu eingelesen, Neigung von 14 auf 11

 

6 ANTWORTEN 6

Der Vitodens hat eine Mindestleistung von über 6kW. Erst wenn der aktuelle Wärmebedarf des Hauses diesen Wert überschreitet, könnte er ohne Takten (= Ein/Aus-Betrieb, viele Zündungen) durchlaufen. Das setzt aber einen vernünftigen Wasserdurchfluss (= Volumenstrom) durch die Anlage inkl. Brenner voraus. Gemäß o.a. Aufzählung der Wohnflächen und deren Beheizung gibt es den aber offensichtlich nicht; viele Thermostate zu, 'Regelung' der Temperatur über Thermostate.

Abhilfe / Abmilderung des Problems ist wohl nur durch anders Heizen möglich: mehr Heizflächen offen halten, also Thermostate auf, und Heizkennlinie nach unten anpassen.

Die Neigung kann auf 1,1, das Niveau auf 4, der Raumsollwert auf 20°C gestellt werden.

Wenn nur 50% des Wohraumes beheizt werden und das Haus gut isoliert ist werden ca. 50W/m² Heizleistung reichen.

Ich würde empfehlen, einen Energieberater die genaue Berechnung durchführen zu lassen und dann die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

MfG

W.F.

Hallo WF
Neigung auf 1,1 und Niveau auf 4 habe ich bereits probiert.
Dann ist es aber morgens zu kühl ( ca 21,5 Grad) .
Ich haette es gerne etwas waermer, deshalb 1,4 und 5 und 22 Grad.
Auch bei der von Ihnen genannten Einstellung hat sich am Zuendverhalten nicht wesentlich etwas geaendert.
Gruss
RR

Das zeigt doch das Problem recht gut. Und dagegen hilft, wie oben geschrieben, nur eine Änderung des Heizverhaltens.
Für "etwas waermer" wird die Heizkennlinie massiv nach oben verschoben. Bei o.a. Daten erhöht sich die Vorlauftemperatur z.B. bei 5°C Außentemperatur um mehr als 10 Grad. Der Brenner liefert zu viel Wärme, die Räume würden zu warm werden, die wenigen Thermostate in den beheizten Räumen machen zu und es strömt noch weniger Wasser durch die Anlage. => Takten.

Verstanden
Also laut Diagramm bewirkt eine Aenderung von 1,1 auf 1,4 nur eine Vorlauftemperaturerhoehung von 5 Grad. Die absolute Temperatur (also der Grundwert) erhoeht sich durch Aenderung der Raumtemp. von 20 auf 22 Grad um ca. 2 grad. Durch die Niveauaenderung von 0 auf 5 erhoeht sich die Vorlauftemp. um weitere x Grad.
Demzufolge werde ich folgende Einstellungen probieren:
Neigung 1,2
Niveau 2
Raumtemp. 21 Grad
Danke erstmal

Hallo,
Schlichte und einfache Erklärung ist , daß die Mindestleistung von 6,6kw einfach viel zu viel sind um diese Wärme in der Übergangszeit loszuwerden.
Da bringt es auch nicht viel die Heizkennlinie hoch und runter zu ändern.
Einzige Lösung gegen das Takten wäre der Austausch auf ein neues Gerät mit einer Mindestleistung von 1,9kw,wobei es auch in der Übergangszeit schwer wird diese loszuwerden.
Ein unsinniger Einbau eines Puffers wäre noch eine Möglichkeit, aber energetisch Schwachsinn da das Takten zwar weniger wird aber dafür die Wärmeverluste steigen.
Grüße