Pumpengeräusch an Heizkreisverteiler - Vitodens 333-F B3TA-19 mit Aufbau-Kit

Guten Tag, 

ich habe eine Vitodens 333-F B3TA-19 mit Aufbau-Kit an einer Fussbodenheizung mit 18 Heizkreisen verteilt auf zwei Etagen mit jeweils einem Heizkreisverteiler in Betrieb. 

Im 1.OG kommt es am Heizkreisverteiler zu einem deutlich hörbaren Rauschen, wenn die Heizkreispumpe läuft. Im reduzierten Nachtbetrieb tritt das nicht auf. Da aber umliegend die Schlafzimmer liegen, stört das Geräusch insbesondere die Kinder in den Abendstunden. 

Die Codiereinstellung für den Heizkreis 2 sind

E5: 0 

E6: 65 

E7: 10 

Als Pumpe ist bei dem Aufbau-Kit eine Grundfos Alpha2L 15-60 COMBP verbaut. 

Mit welcher Einstellung lässt sich die Geräuschbildung reduzieren? 

Kann ich darüber hinaus konstruktive Maßnahmen zur Schalldämpfung ergreifen ? z.B. andere Pumpe / sonstige Bauteilergänzungen? 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

2 ANTWORTEN 2

Hallo schmidinger,

die Codieradresse E6 und E7 haben nur Einfluss auf die interne Heizkreispumpe, wenn diese als Heizkreispumpe für den direkten Heizkreis arbeitet. Versuche mal eine Reduzierung der Drehzahl bzw. der Geräusch zu erreichen, indem du die Drehzahl über die Codieradresse 31 reduzierst.


Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Du musst mal die externe Pumpe mit ihrer Leistung reduzieren dazu die Pfeiltaste auf der Pumpe drücken dann wandert sie zur nächsten Einstellung.