Störungsmeldung Feuerautomat EE

Hallo,

 

die Wartung meines Heiztherme Vitodens 300-W ist kaum 4 Tage alt, schon wieder die ersten Probleme.

Was bedeutet die Störungsmeldung "Feuerautomat EE"

In der Serviceanleitung leider nicht zu finden.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Hans Hager

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

Störungsursache
Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.

 

Maßnahme
Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler prüfen. Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen. Zündung prüfen: Verbindungsleitungen Zündbaustein und Zündelektrode, Zündelektrode Abstand und Verschmutzung. Kondenswasserablauf prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.

 

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

Störungsursache
Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.

 

Maßnahme
Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler prüfen. Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen. Zündung prüfen: Verbindungsleitungen Zündbaustein und Zündelektrode, Zündelektrode Abstand und Verschmutzung. Kondenswasserablauf prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.

 

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing