abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Atola Trimatic-MC. Hersteller Nr. 7253202 44076 Typ: AVN24

Gutentag,

Anlage feuert nur für 15 Sekunden dann schaltet es aus, wartet ca. 30 sekunden und feuert wieder.

Und das geht den ganzen Tag so.

 

Was ist hier defekt ?

 

Mit freundlichen Grüßen

Ozcan

3 ANTWORTEN 3


Hallo Ozcan,


wann wurde die Anlage denn zuletzt durch einen Heizungsfachbetrieb gewartet?


Das hohe Taktverhalten kann viele Ursachen haben. Wenn die letzte Wartung bereits länger zurückliegt, schlage ich vor, dass du diese zunächst mal durchführen lässt.


Dabei sollten natürlich die Verbrennungswerte geprüft werden, die Heizkreispumpe und auch mal der Kesseltemperatursensor.


Gruß °be

Hallo Herr Reuter,

vielen Dank für die Rückmeldung.

Heizkreispumpe ist zwei Jahre alt und funktioniert einwandfrei, Kesseltemperatursensor wurde geprüft und die Widerstandswerte sind in Ordnung.

Verbreunnugswerte werden vom Schornsteinfeger geprüft, bisher ohne Beanstandung.

Vor einem wurde ein Gebrauchter Honeywell Feuerungsautomat eingebaut, kann diese hohe Taktverhalten eventuell durch Feuerungsautomat liegen ?

Beste Grüße
Ozcan

Die Messung durch einen Schornsteinfeger und die Messung und Einstellung der Anlage durch einen Heizungsfachbetrieb sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.

Wann wurde denn die letzte Wartung durch einen Fachbetrieb durchgeführt?

Ja, der Feuerungsautomat könnte durchaus die Ursache sein, aber es könnte auch andere Ursachen geben, wie bereits angedeutet.

Gruß °be
Top-Lösungsautoren