abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD

Hallo,

unsere Vitodens von Juli 2017 bringt immer wieder den gleichen Fehler: Fehler Feuerungsautomat FD

17.10.2017, 30.01.2020, 08.02.2020, 01.04.2020
Wie kann ich dem Fehler näher auf die Spur kommen?

Gruß Fred

 

6 ANTWORTEN 6

Schreib mal die Seriennummer deiner Therme.

Hallo,
das ist die SN: 7570 7827 0581 0117

Gruß Fred

Sieht nicht so gut aus. FD deutet auf einen Fehler des Feuerungsautomaten hin. Könnten aber auch nur verschlissene Elektroden oder Kontaktschwierigkeiten der Verbindungsleitungen sein.
Wie lange sind die Elektroden jetzt drin ?

Wenn der Fehler wie bei dir offenbar nur sporadisch auftritt, kann auch ein defekter Codierstecker dafür verantwortlich sein.

Die Anlage ist von Juli 2017. Der Fehler trat im Oktober 2017 das erste Mal auf. Somit dürften es nicht die Elektroden sein.

Gruß Fred

Wie immer FD Regelung defekt.

List mal bei Störung in der Codierebene 2 Adresse 38 aus.
Top-Lösungsautoren