abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 fährt ständig hoch

Hallo liebe Community,
wir haben eine Vitodens 200 WB2A, die bisher immer gut ihren Dienst getan hat.
Nach einem Stromausfall letztes WE (ca. 1 Std.) läuft sie, nach ihrem eigentlichen Dienst, ständig wieder an und bricht ab. Heizung und WW sind aber vorhanden. Wo ist das Problem? Hat sie vielleicht eine Codierung verloren o.ä.?
Für eine kompetente Anwort wäre ich sehr dankbar.
LG
Katja
5 ANTWORTEN 5

Dieses Verhalten ist eigentlich typisch für Geräte, deren Steuerung einen Defekt aufweist.

Schreibe uns aber erstmal die Herstellernummer des Gerätes. Um zu wissen, um welches Gerät es sich speziell handelt.

 

Hallo Frostbeule1,

bitte lies in der Codierebene 2 den Wert der Codieradresse 38 in der Gruppe Kessel aus und teile uns diesen mit. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Serviceanleitung. In diesem wird beschrieben, wie du die Codierebene 2 betrittst und in dieser navigierst.

Beste Grüße °ja

Codierung 2.png

Hallo `ja,

also unter der Adresse 38 ist die 0 hinterlegt.
Sehe gerade, dass in der Fehlerhistorie die "b7" abgelegt ist. Weiß allerdings nicht, wie aktuell daß ist. Kann man die Historie auch detaillierter ablesen, also das Datum? Macht ja sonst auch nur wenig Sinn, wenn man nur weiß das es der "jüngste" Störungscode ist.
Liebe Grüße Katja

B7 würde bedeuten, dass ein Problem mit dem Codierstecker vorläge. Wurde der in letzter Zeit mal erneuert ?

Hallo Frostbeule1,

wann wurde denn die letzte Wartung durchgeführt? Ich empfehle dir, dass du dich an deinen Fachbetrieb wendest, damit dieser deinen Wärmeerzeuger prüfen kann.

Die Meldung b7 bedeutet wie von @Franky richtig beschrieben, dass ein Problem mit dem Kesselcodierstecker vorliegt.

Bei dem bei dir installierten Regelungstyp ist eine Datumsanzeige, wann die Fehlermeldung aufgetreten ist, noch nicht möglich. Es besteht die Möglichkeit, den Fehlerspeicher zu löschen. Dann weißt du, ab welchem Zeitraum die Meldungen aufgetreten sind. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Serviceanleitung. In diesem ist beschrieben, wie du die Fehlerhistorie löschst.

Beste Grüße °ja

Fehlerhistorie löschen.png
Top-Lösungsautoren