abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 vergißt Heizzeiten?

Wir betreiben Heizkreislauf 1 für einen Wärmetauscher mit folgenden Phasen:

01:50 - 02:50

13:10 - 14:50

Manuell am Drehrad eingestellt: 37 Grad.

Heizkreislauf 2 für Fußbodenheizung mit folgenden Phasen:

04:00 - 20:00

Temperaturregelung extern über Drehthermostat.

Die Warmwasseraufbereitung etwa 200 Liter erfolgt täglich zwischen 06:30 und 07:30 auf 55 Grad.

Bei Bedarf nutzen wir am zum Abend die Partyfunktion zur zusätzlichen, notwendigen Warmwassererzeugung.

Ohne eine Störung anzuzeigen ignoriert die Heizung sehr oft die eingestellten Zeiten und steht still.

Ich muss sie aus und wieder einzuschalten, damit sie in der eingestellten Heizphase wieder wie gewohnt

ihren Dienst verichtet.

Datum und Uhrzeit sind aktuell und keine Urlaubsphase einprogrammiert.

Es ist sehr ärgerlich, da es Stunden dauert, bis unsere Fußbodenheizung wieder Wärme von sich gibt,

wenn die Heizung z.B. morgens wieder anlaufen sollte und erst spät das Nichtanlaufen bemerkt wird.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo APDB,

lies bitte mal die Diagnose aus, wenn die Anlage nicht in den Heizbetrieb geht. Dazu musst du die Taste für den Abschaltbetrieb und die Taste "Heizkörper/Wasserhahn" gemeinsam für ca. 4s drücken.

Bitte poste alle dort angegebenen Werte hier unter deinen Beitrag.

Hast du den ungeregelten Heizkreis ernsthaft auf 37°C eingestellt? Gibt es dafür einen besonderen Grund?

Sind die beiden Heizkreise über eine Systemtrennung mit deinem Vitodens 200-W Typ WB2A verbunden oder ist der erste Heizkreis direkt an das Gerät angeschlossen und der zweite Heizkreis über einen Mischer?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Manuell am Drehrad eingestellt: 37 Grad. Damit meinst du aber nicht die normale Raumtemperatur ?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Hallo APDB,

lies bitte mal die Diagnose aus, wenn die Anlage nicht in den Heizbetrieb geht. Dazu musst du die Taste für den Abschaltbetrieb und die Taste "Heizkörper/Wasserhahn" gemeinsam für ca. 4s drücken.

Bitte poste alle dort angegebenen Werte hier unter deinen Beitrag.

Hast du den ungeregelten Heizkreis ernsthaft auf 37°C eingestellt? Gibt es dafür einen besonderen Grund?

Sind die beiden Heizkreise über eine Systemtrennung mit deinem Vitodens 200-W Typ WB2A verbunden oder ist der erste Heizkreis direkt an das Gerät angeschlossen und der zweite Heizkreis über einen Mischer?

Beste Grüße °be
Manuell am Drehrad eingestellt: 37 Grad. Damit meinst du aber nicht die normale Raumtemperatur ?
Hallo,
Diagnose :
Neigung A1 2.0
Niveau 20
Neigung M2 0,8
Neigung M2 8
Außentemperatur 6°
Außentemperatur ist 6°
Kesseltemperatur soll 58°
Kesseltemperatur ist 40°
Warmwasser Temperatur soll 5°
Warmwasser Temperatur ist 56°
Vorlauf Temperatur 44°
Vorlauf Temperatur ist 32°
Gem. Vorlauf soll 52°
Gem. Vorlauf ist 44°
Kesselcodierst. 00 20 12
Kurzabfrage 1 050303
Kurzabfrage 2 06 30 52
Kurzabfrage 3 02 30 01
Kurzabfrage 4 02 20 C2
Kurzabfrage 5 00 00 00
Kurzabfrage 6 00 0 85
Kurzabfrage 7 00 00 19
Kurzabfrage 8 00 00 00

HK1 = Wärmetauscher Pool
HK2 = Mischerkreis Fußbodenheizung
Es gibt keine Systemtrennung.
Beide Kreise beliefern einen Heizungsvorlaufkreis von dem sich Wärmetauscher und FBH ihren Anteil holen.
Eine separate Wilo startet mittels Zeitschaltuhr für Wärmetauscher und Filteranlage greift sich in den programmierten Zeiten (Schaltuhr/Vitodensphase HK1) Heizwasser für den Pool ab.
Am Kreis hängt dann noch die FBH mit Viessmann Erweiterungssatz Hebelmischer und regelt mittels Durchflußsteuerung die Temperatur.
Läuft HK1 kriegt HK2 nichts mehr ab außer ich reduziere die Wilo auf ein minimum, so dass ein Durchfluß erfolgt.
So, wie es ausschaut, hat die Regelung einen schweren Treffer. Warmwasser- Soll 5 °C ? Neigung M2 von 8 ?!! Niveau A1 von 20 ?!
Da passt ja gar nichts zusammen. Sicher, dass alle Fühler richtig stecken und funktionieren ?
Die Diagnoseabfrage zeigt angesichts der aussergewöhnlichen Einstellungen für A1 keinen Hinweis auf einen Fehler der Regelung.
"Neigung M2 8" ist wohl ein Schreibfehler für "Niveau M2 8". Warmwasser-Soll 5 Grad ist im Heizbetrieb (keine WW-Anforderung) normal.

@APDB

Wann wurde die Diagnoseabfrage gemacht (ungefähre Zeit)? War das eine Weile, nachdem im Mischerkreis "lange" nicht geheizt worden war und du die Anlage aus- und wiedereingeschaltet hast?

Beim "externen Drehthermostat" dürfte es sich um eine Vitotrol 200 handeln, richtig?

Kannst du bitte noch die Einstellungen angeben für Soll-WW-Temperatur (55 Grad?), den reduzierten Betrieb sowie die an der Vitotrol eingestellte Soll-Raumtemperatur.

Wenn im Mischerkreis mal wieder nicht geheizt wird, schau bitte VOR dem Abschalten der Anlage aufs Display: Welche Zeichen sind in welcher Reihenfolge von links nach rechts zu sehen? Falls rechts neben dem Wasserhahn ein Pumpenzeichen folgt (Pfeil in Kreis), dann ist die Anlage an der Speicheraufheizung (diese hat Vorrang vor dem Heizbetrieb und wird, einmal begonnen, weitergeführt, bis sie aus Sicht der Regelung beendet ist - vermutlich liegt hier das Problem). Wie alt ist der WW-Speicher und wie hart in Grad dH das Leitungswasser?
Hi,
hier noch einmal ein Diagnoseupdate von 18.02. ca. 11.00:

Neigung A1 2.0
Niveau A1 20
Neigung M2 0.8
Niveau M2 8
Außentemp. Ged. 6°
Außentemp. ist 7°
Kesseltemp. soll 53°
Kesseltemp. ist 54°
WW-Temp. Soll 5°
WW-Temp. ist 56°
Vorlauftemp. soll 44°
Vorlauftemp. ist 40°
Gem. Vorlauft. soll 52°
Gem. Vorlauft. ist 53°
Kesselcodierst. 00 20 12
Kurzabfrage 1 05 03 03
Kurzabfrage 2 06 30 52
Kurzabfrage 3 02 30 01
Kurzabfrage 4 02 20 C2
Kurzabfrage 5 00 00 00
Kurzabfrage 6 00 0 85
Kurzabfrage 7 00 00 11
Kurzabfrage 8 00 00 00

Vitotrol 200 ist richtig.
Wasserhärte 11 °dH
Die Phase für das Aufheizen des Warmwassers ist nur eine Stunde lang und
funktioniert bisher immer tadellos - noch nie Kaltwasser am morgen gehabt.
Der Warmwasserspeicher läuft m. E. bisher prima und vor etwa einem Jahr
wurde eine neue Opferanode integriert.
Mir ist klar, dass Warmwasser Vorrang vor den anderen Heizkreisen/-zeiten hat.
Weshalb wir auch die Partyfunktion nutzen um evtl. für abendliches Heißwasser
zu heizen.
Nur die Heizzeiten HK1 HK2 haben seltsamerweise die Vergesslichkeitsprobleme.
Das mit der Beendigung der Speicheraufheizung könnte sein, aber in der Nacht läuft
nur der HK1 für 2 Filter-/Heizstunden und da wird aufgrund der eingestellten Phasen
kein Wasser erhitzt. Muss mal checken ob es in der Nacht auch vergessen wird und
nicht anläuft - aber das erscheint mir aufgrund der Unregelmäßigkeit schwierig.
Morgens passiert es halt, dass HK2 / FBH nicht angelaufen ist und tagsüber merke
ich dann und wann das HK1/Pool nicht angelaufen ist und Kaltwasser filtert/tauscht.
Party ist in diesen Zeiten auch aus, denn durch die wird ja auch erst Heisswasser
und dann die eingestellte Temperatur für die Stimmung angegangen.
Vermutlich sind nicht die Heizzeiten vergessen gegangen, sondern die WW-Bereitung besteht auf Vorrang, bis sie abgeschlossen ist, auch wenn das definierte Zeitfenster für WW-Bereitung längst abgelaufen ist. Eine einmal begonnene Speicheraufheizung läuft solange, bis die Ist-WW-Temperatur mind. 2,5 Grad über der eingestellten Soll-WW-Temperatur ist, dann geht der Brenner aus und es folgt noch die Pumpennachlaufzeit (die den Speicher weiter mit der vorhandenen Kesselwärme aufheizt), und erst dann ist die Speicheraufheizung aus Sicht der Regelung beendet.

Beobachte mal (z.B. im Partybetrieb), wie lange die Speicheraufheizung ab Start dauert und auch, wie oft der Brenner dabei ab- und wieder anschaltet. Vielleicht merkt ihr abends nur nicht, dass die FBH nach Speicheraufheizung lange nicht läuft, weil der Heizbetrieb sowieso nur bis 20 Uhr programmiert ist.

Die Fragen nach den eingestellten Soll-Temperaturen sind noch offen.

Lief die Anlage immer mit den sehr hohen Einstellungen z.B. für die Heizkennlinien oder wurden diese höher gestellt, weil es wegen langer Heizpausen nicht mehr ausreichend warm wurde?
Ein wenig spät!
Aber vielen Dank für die Hinweise und Tipps.
Es hat an den Einstellungen gelegen.
Ich sollte ab und an, um eventuell Legionellen den Garaus zu machen, die Anlage auf 63° Grad fahren
und die Anlage konnte aber mit den Grundeinstellungen auf maximal 63° heizen.
Ist WW / Soll WW Problematik - nun fahre ich einfach ab und an 60° Max ohne Störungen.