abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

vitodens 200w - störung a9

Hallo zusammenn,

hatte heutemorgen die Störung A9 - Info zeigt: Pumpe im Heizkessel ist blockiert. Heizkreis aus / Warmwasserkreis geht (also Warmwasser verfügbar nur Heizkörper sind kalt)

Wie kann ich diesen Fehler bzw. natürlich die Ursache beheben?

 

Ratschläge willkommen (bin nicht vom Fach)

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen


Hallo deDadddi,

wie @Franky bereits geschrieben hat, kann eigentlich nur der Austausch der Pumpe Abhilfe schaffen. Selbst wenn man durch Anstoßen die Pumpe kurzeitig wieder in Betrieb nehmen kann, ist das keine Garantie dafür, dass die Pumpe danach wieder einwandfrei läuft.

Was man auch versuchen kann ist, wie @Franky bereits geschrieben hat, mal die Busleitung abzuziehen. Sollte nur die Elektronik der Pumpe defekt sein, läuft die Pumpe danach im Dauerbetrieb mit voller Drehzahl. Der Austausch bleibt auch dabei unvermeidlich.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Beheben kannst den durch Austausch der Pumpe. Vermutlich ist hier die Bussteuerung defekt.
Du kannst ja mal testhalber das Buskabel abziehen. Die Pumpe würde so mit maximaler Drehzahl laufen, was aber auch nicht optimal ist. Läuft sie gar nicht, ist vermutlich der Anker defekt.


Hallo deDadddi,

wie @Franky bereits geschrieben hat, kann eigentlich nur der Austausch der Pumpe Abhilfe schaffen. Selbst wenn man durch Anstoßen die Pumpe kurzeitig wieder in Betrieb nehmen kann, ist das keine Garantie dafür, dass die Pumpe danach wieder einwandfrei läuft.

Was man auch versuchen kann ist, wie @Franky bereits geschrieben hat, mal die Busleitung abzuziehen. Sollte nur die Elektronik der Pumpe defekt sein, läuft die Pumpe danach im Dauerbetrieb mit voller Drehzahl. Der Austausch bleibt auch dabei unvermeidlich.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren