Vitodens 300 WB3 Brennersteuergerät auf Störung

Seit 3 Tagen geht meine Vitodens 300 immer auf Störung. Laut Anleitung ist es Brennersteuerung auf Störung.
Was genau könnte die Ursache dieses Problems sein?

Danke im Voraus.
6 ANTWORTEN 6

Das Problem ist das wir jetzt nicht wissen was für eine Störung du hast.
Was für eine Meldung wird denn angezeigt?
Was für eine Regelung ist im WB verbaut ( rote und blaue Tasten oder ABC Tasten?

Störung 15
Verbaut sind rote und blaue Tasten.

Bei 15 muss dieses geprüft werden.

ElektrischenAnschlussprüfe, Ionisationsstrom messe, Gasdruck prüfe, Gaskombiregler prüfe, Zündung,Zündbaustein prüfe, Zündelektroden prüfe, Kondenswasserablauf prüfen.

Danke für die Info, meine Vermutung ist das es irgendwas mit der Zündung Ist, weil immer versucht wird zu zünden, es aber nicht immer gelingt.

Geht denn wenn er zu zünden versucht auch mal die grüne rechts am Regelgerät an?

Problem gelöst. Der Kondensatabfluss war im Gerät verstopft. Jetzt läuft alles wieder wie es soll.