Hallo,letzte Woche haben wir einen Vitodens 200W Kombi Durchlauferhitzer montiert , nun ist es zu folgenden Problem gekommen : wenn der WC Druckspüler im OG betätigt wird schaltet sich die Therme ein . Im Info Menü ist komischerweise die Anzeige Speicherlade Pumpe ein , obwohl es ein Durchlauferhitzer Heizung mit Trinkwasser Erwärmung ist . Was könnte man in diesem Fall machen ?
5 ANTWORTEN 5

Also kommt es am Gerät zu einem Druckabfall und der Wasserschalter reagiert darauf und versucht das Wasser zu erwärmen?

Ja so sehr ich das auch . Welche Lösung gibt es ? Rückschlag Ventil allerdings mit Sicherheitsventil einbauen , oder kann man am Druckschalter irgendwas einstellen das er ein klein wenig reagiert

Lass dir ein KFR Ventil einbauen. Ein Sicherheitsventil wird nicht benötigt. Am Wasserschalter kann nichts eingestellt werden.

Da befindet sich irgendwo im Kaltwassernetz eine eingeschlossenen Luftblase.

Bei jedem Druckstoß , verursacht durch den Druckspüler, kommt beim Gerät ein falsches Signal " mach Warmwasser" an.

 

Abhilfe:

Nach Möglichkleit diese Luftblase lokalisieren und beseitigen und/oder den Druckspüler erneuern wenn er schon ziemlich schnell schließt

Hey , Rückschlagventil und Sicherheit Ventil rein und es gibt keine ungewollten Starts mehr 👌