Hallo,

nach der Brennerstörung wurden die Elektroden gewechselt, danach kam dann die Fehlermeldung :F:E, Brennerstörung, LGM 29 tauschen. LGM 29 wurde getauscht, wenig später wieder die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Meistens schaltet die Anlage Nachts aus.

 

LG

Michael

 

4 ANTWORTEN 4

@Miguel

Hast du mal einen Herstellernummer vom Gerät?

 

Bei wiederholter Fehlermeldung FE mal den Zündtrafo erneuern gegen eine 230 volt Version.

Erst einmal Danke! Die Herstellernummer lautet: 7520681

LG
Michael

Wie von Kundendienst vorgeschlagen, könntest du es noch mal mit dem Zündbaustein für 230V mit der Bestellnummer 7822467 versuchen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Herstellernummer dürfte bei mir falsch sein, das ist nämlich die, die an der Bedientafel steht...Danke!

LG
Michael