abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitopend 200 - Warmwasserbetrieb trotz entleertem Heizungskreislauf moeglich?

Hallo!

 

Wir renovieren gerade unser Haus und in Zuge dessen steigen wir auch auf Fußbodenheizung um, d.h. alte Heizkörper und Rohre müssen entfernt werden. Der Betrieb an der Heizung ist natürlich auf "Nur Warmwasser" eingestellt, da es aber noch etwas dauert bis die Fußbodenheizung eingebaut/angeschlossen wird, würden wir gerne noch warmes Wasser haben 😉
Das Entleeren des Heizkreislaufs war kein Problem, jetzt aber meckert die Heizung "Störung" F2. Klar: ist ja auch kein Druck mehr im Heizkreislauf.

Ist ein "Nur Warmwasserbetrieb" ohne gefülltem Heizkrauslauf mit der Vitopend 200 möglich?

VG Jonas

 

1 ANTWORT 1

Ja es ist möglich.

Dazu müssen die Absperrungen im Vorlauf und Rücklauf natürlich geschlossen werden und der Vitopend wieder mit Wasser befüllt werden. Der Dru k im Kessel sollte natürlich vorhanden sein.
Jetzt kommt es noch darauf an wo dein Gerät das Ausdehnungsgefäß montiert hat. Wenn es intern ist im Gerät funktioniert das aber wenn eines außerhalb ist geht das so nicht da der Druck des aufgewärmten Wasser nirgends hinfliessen kann. Dann würde das Sicherheitsventil abblasen.
Musst du mit einem Fachkundigen mal klären.
Top-Lösungsautoren