Vitopend 200 startet nicht und zeigt nur "1" und Kesselwassertemp. im Display.

Hallo,

leider startet mein VItopend 200 nicht. Es wird lediglich eine "1" im Display und dahinter die Kesselwassertemp. angezeigt.

Alle Einstellungen sind korrekt. Er lässt mich auch nicht die Vorlauftemp. für Raumwärme und Warmwasser einstellen.

Die Steuerung Vitotrol 100 zeigt an, dass der Brenner an ist. Aber es geschieht nichts.

Bitte drigend um Hilfe!

Vielen Dank!

IMG_1938.JPG
IMG_1923.JPG
3 ANTWORTEN 3

Hast du mal nach der Codieradresse 38 geschaut?

In der Codieradresse ist eine 0 hinterlegt.
Während des (2F:1) Entlüftungsprogramms hat sich ja der Brenner abgeschaltet. Kann es sein, dass dieser nicht automatisch startet?

Das entlüftungsprogramm schaltet sich doch nach einigen Minuten wieder selbständig ab.
Hast du was an der Regelung verstellt?
Resete doch mal die Regelung.