Wie kann VITOTROL 300 Fernbedienung an Vitotronic 200 ausgeschaltet werden für Umbauarbeiten?

Wir haben ein Haus gekauft mit einer Viessmannheizung, Baujahr 2010 mit :

- VITODENS 300-W Typ WB3C

- Steuerung Vitotronic 200

- Fernbedienung VITOTROL 300

Wegen Umbauarbeiten im Haus muss die Fernbedienung vorübergehend (4 Monate) stillgelegt werden.

Die Heizung soll nur über die eingebaute Vitotronic 200 direkt am Gerät gesteuert werden.

Was ist zu tun?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo, du klemmt sie ab und stellst in Codierebene 2 Adresse A0 auf 0,siehe Bild und PDF Seite 51.
Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo, du klemmt sie ab und stellst in Codierebene 2 Adresse A0 auf 0,siehe Bild und PDF Seite 51.
Grüße
Bild
Screenshot_20190102-165739.png
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Das werden wir die nächsten Tage wie von Dir beschrieben nachvollziehen.
Beste Grüße und nein frohes Neues Jahr!