Hallo,
seit August diesen Jahres läuft bei uns im Haus ein Viessmann-Kessel.
(Herstellnummer 7452520013696123)
Leider ist bis heute die Installation noch nicht fehlerfrei abgeschlossen.
Der Heizungsbauer bemüht sich zwar, hat aber noch immer nicht die Lösung des Problems gefunden.
Die Fehlersituation habe ich in dem beigefügten pdf (Fehlersituation) beschrieben.
Im pdf ‚Verkabelung‘ habe ich die aktuelle Schaltung und deren Historie dargestellt.
Die Heizung läuft jetzt ohne Fehlermeldung.
Auffallend ist nur die Codieradresse 35 : 0 (Ohne Erweiterung EA1).
Hier erwarte ich ( und auch der Heizungsbauer ) eine 1 (Mit Erweiterung EA1 – wird automatsch erkannt).
Ist es jemandem möglich, anhand meiner Daten zu folgenden Fragen eine Aussage zu machen:
- ist die vorhandene Schaltung ok?
- warum wird über Codieradresse 35 die Erweiterung EA1 nicht erkannt?
Ein Nebenschauplatz ist die Ölversorgung. Mit der Neuinstallation wurde umgerüstet von Zweistrang, Kupferrohr mit 10 mm Außendurchmesser
auf Einstrang, Kupferrohr mit 10 mm Außendurchmesser (alte Leitung weitestgehend belassen), am Ende verjüngt auf 8 mm.
In der Viessmann Planungsanleitung wird zu einer 6x1 mm Rohrleitung geraten.
Entsprechende Empfehlungen habe ich auch bei AFRISO und in einigen Kommentaren gefunden.
Bin ich hier zu kleinlich? Mein Heizungsbauer sieht die von ihm vorgenommene Installation als ausreichend an.
Ich würde mich über hilfreiche Informationen freuen.
Viele Grüße
Peter
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Eine 6er Ölleitung ist zwingend erforderlich und entspricht dem heutigen technischen Stand.
Wenn die EA1 nicht erkannt wird, wird wohl die Bus Verbindung nicht korrekt sein.
Grüße
Hallo,
vielen Dank für die Info.
mein Heizungsbauer wird wohl im neuen Jahr (zähneknirschend) eine neue Ölleitung einbauen.
Die EA1 wird vom Aktorentest erkannt (Pumpe und Mischer). Diese Infos gehen doch auch über den Bus. Oder?
Von der Kesselsteuerung ist vom Stecker X3, Pin 6 und 7 der Bus zur EA1 (Stecker 145) und gleichzeitig zur Solarsteuerung verlegt. Pin 6 und 7 sind also doppelt bestückt.
In den Viessmann-Unterlagen erkenne ich, daß der Bus durchgeschleift wird. Das würde bei mir bedeuten: vom Kessel zur EA1 und von dort zur Solarsteuerung.
Könnte das die Ursache für die Anzeige der Codieradresse 35 : 0 sein?
Viele Grüße
Peter
Hallo,
laut Lieferschein ist folgendes installiert:
Divicon 1" m. Erweiterung
Pumpe Vl Wilo Yonos Para 25/6
Materialnummer 7521 286
Ein Bild habe ich beigefügt.
Viele Grüße
Peter
Hallo,
Vielen Dank für deine Aufklärung. Ist schon ziemlich peinlich für mich.
Dir wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit und bleib gesund.
Peter
Benutzer | Anzahl |
---|---|
5 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |