Hallo liebe Community,
ich habe dieses Jahr ein Haus (BJ´96) erstanden und bin bereits am Sanieren, aktuell geht es um das Badezimmer.
Hier habe ich eine Fußbodenheizung nachgerüstet, welche über ein RLT Ventil geregelt werden soll.
Nun kommt mein Problem, der Estrich ist seit 7 Tagen eingebracht und muss in 3 Wochen Trockengeheizt werden.
Meine Heizungsanlage ist eine Vitola-Comferral 18kW mit einer Vitotronic 200 KW1 Regelung, diese hat kein integriertes Heizprogramm und kann auch keinen Mischer ansteuern.
Welche Möglichkeiten bieten sich mir um den Estrich zu trocknen? Umbau auf Vitotronic 200 KW2 mit Mischergruppe Divicon oder gibt es alternativen? Nach Möglichkeit würde ich die benötigten Teile gern gebraucht beziehen, da die Heizung 2019/2020 auch noch ausgetauscht wird und ich jetzt nicht unbedingt hohe Summen in die alte Anlage investieren möchte.
Vielen Dank vorab.
Tommy
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
die paar m² würde ich manuell trockenheizen. Da lohnst sich doch kein Anlagenumbau. Einfach die Heizkurve möglichst weit hochstellen und die gewünschte Temperatur unter Adresse 06 als Maximalbegrenzung eingeben. 30°C z.B. 06:30 Nach der vorgeschriebenen Zeit wieder manuell ändern.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Gruß
Heizing
Hallo
die paar m² würde ich manuell trockenheizen. Da lohnst sich doch kein Anlagenumbau. Einfach die Heizkurve möglichst weit hochstellen und die gewünschte Temperatur unter Adresse 06 als Maximalbegrenzung eingeben. 30°C z.B. 06:30 Nach der vorgeschriebenen Zeit wieder manuell ändern.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Gruß
Heizing