Hygieneprogramm Vitodens 200-W B2HF-19

Hallo, bin neu hier und habe mal eine Frage: wir haben eine neue Heizung ( Vitodens 200-W B2HF-19 ) bekommen und würden gerne das Hygieneprogramm Warm Wasser benutzen. Man kann sie Täglich oder Wöchentlich zu einer bestimmten Uhrzeit einstellen. Aber wie lange das Programm läuft, das steht da nicht. Kann mir da jemand weiter helfen?

Vielen Dank!

Udo

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Nun, wenn die zweite Temperatur erreicht ist, kehrt die Regelung zum Normalprogramm zurück.  Mal angenommen, das Programm startet Sonntag Nacht gegen 2 Uhr. Die Therme fährt hoch und heizt den Speicher auf die zweite Temperatur. Bei kleineren Speichern dürfte das innerhalb von einer halben Stunde erledigt sein.

Aber selbst, wenn die einmalige Aufheizung 2h dauert, kehrt die Regelung anschliessend wieder zum Tagesprogramm zurück.

Im Übrigen glaub ich nicht, dass du das Programm tatsächlich brauchst. Denn hiermit wird nur der Speicher thermisch desinfiziert(wenn überhaupt). Die Legionellenvermehrung geschieht aber zum grössten Teil in nicht durchflossenen Warmwasserleitungen, in Armaturen/Perlatoren , Brauseköpfen und -schläuchen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Franky, vielen Dank für die schnelle Antwort, war sehr hilfreich für mich, da ich nicht wusste wann sich das Programm wieder normalisiert. Da hast Du vielleicht auch recht das ich das Programm gar nicht brauche, aber vielleicht mache ich das ein oder zwei mal im Jahr, kann ja nicht schaden.

Nochmals vielen Dank!

Udo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Nun, wenn die zweite Temperatur erreicht ist, kehrt die Regelung zum Normalprogramm zurück.  Mal angenommen, das Programm startet Sonntag Nacht gegen 2 Uhr. Die Therme fährt hoch und heizt den Speicher auf die zweite Temperatur. Bei kleineren Speichern dürfte das innerhalb von einer halben Stunde erledigt sein.

Aber selbst, wenn die einmalige Aufheizung 2h dauert, kehrt die Regelung anschliessend wieder zum Tagesprogramm zurück.

Im Übrigen glaub ich nicht, dass du das Programm tatsächlich brauchst. Denn hiermit wird nur der Speicher thermisch desinfiziert(wenn überhaupt). Die Legionellenvermehrung geschieht aber zum grössten Teil in nicht durchflossenen Warmwasserleitungen, in Armaturen/Perlatoren , Brauseköpfen und -schläuchen.

Hallo Franky, vielen Dank für die schnelle Antwort, war sehr hilfreich für mich, da ich nicht wusste wann sich das Programm wieder normalisiert. Da hast Du vielleicht auch recht das ich das Programm gar nicht brauche, aber vielleicht mache ich das ein oder zwei mal im Jahr, kann ja nicht schaden.

Nochmals vielen Dank!

Udo