Hallo Community, ich will die Smart Grid Funktion für Warmwasser Aufbereitung nutzen. Mein Problem ist das die Wärmepumpe um 18.00 Uhr die Warmwasser Temperatur hoch heizt auf ca 58grad obwohl gar keine Sonne mehr da ist, stromspeicher Byd wird dafür leer gesaugt 🙄
Eingestellt ist Warmwasser von 12.00 Uhr bis 19.30 Uhr auf 48 grad und Wechselrichter ist von Kostal (Einschaltgrenze 4000watt
Ausschaltgrenze 1500watt)
vielleicht hat ja jemand gleiche Erfahrungen
und kann mir helfen
Grüße
Was ist denn der Smart-Grid Status um 18:00Uhr an der Wärmepumpe? Hast du schonmal ins Ereignisslog geschaut ob SG überhaupt, analog zum Wechselrichter, geschaltet wird?
Hi kannst du mir genau erklären wo ich das genau sehe? Ereignisslog sagst mir gar nichts aktuell kommt auch nur 2,8kw vom Dach und von Byd battarie kommen 1,3 kw um mein Warmwasser zu beheizen Status Wärmepumpe ist bei 62 grad
Grüße
In der ViCare App, "Status Wärmepumpe" --> SG Status. Hier kannst du sehen was für ein SG Status gerade aktiv ist.
Das Ereignisslog kannst du im ViGuide einsehen, Achtung nicht die App, sondern den Link mit dem Browser öffnen. Login ist wie hier im Forum.
Also sg Ready ist im bevorzugter betrieb und ja viguide ist ja nur für Fachpartner kann ich mich da selber einloggen?
@MM8 schrieb:Also sg Ready ist im bevorzugter betrieb und ja viguide ist ja nur für Fachpartner kann ich mich da selber einloggen?
Bevorzugt = SG Betriebszustand 3, spannend wird ob es auf "Normal" zurückschaltet wenn die Sonne weg ist.
ViGude, ja deshalb habe ich es ja oben geschrieben. Im Ereignislog siehst du m.E. wann die WP welchen SG Status aktiviert hat.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |