Hallo Patrick Zarges,

nachdem nun alle vom Energiesparen reden, habe ich versucht die Wamwassertemperatur von 50°C auf 40°C zu senken (siehe Bilder). Leider heizt die Brennstoffzelle das Wasser jeden Tag bis auf 55°C hoch.

Die Werte in der APP sind die gleichen wie in der Steuerung. Die Einstellungen wurden vor 2 Wochen vorgenommen.

Gibt es bestimmte Werte die fest hinterlegt sind?

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Brinkmann

 

Screenshot_20220904-153608_ViCare.jpg
Screenshot_20220904-153903_ViCare.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Rainer, 

 

die Brennstoffzelle fährt immer eine konstante thermische Leistung. Der Sollwert für Warmwasser gilt nur für den Vitodens und nicht für die Zelle. 
Es kann somit sein, dass bei Betrieb der Zelle auch höhere Temperaturen im Warmwasser auftreten. Je mehr Wärmeabnahme desto besser die Laufzeit.  
Würde die Zelle an den Sollwert für Warmwasser gebunden sein, würden die Laufzeiten noch geringer ausfallen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team