Vitovalor PT2 und Heizkurve

Hallo,

 

ich habe mal eine allgemeine Frage an dir Experten in der Community. Wie ist der Zusammenhang zwischen der Brennstoffzelle, Spitzenlastbrenner und Heizkurve.

 

Bei einer Aussentemperatur von ca. 16 Grad hätte ich eine Vorlauftemperatur von ca. 25 bis 30 Grad erwartet.

 

Lt . anhängendem Dokument sind es aber ca.47 Grad.

 

Wie ist das zu verstehen.

 

Die Brennstoffzelle sieht so aus. Sie läuft z. Zt. optimal (ca. 45,5 Std. in 2 Tagen). Was mich nur wundert ist, dass die Speichertemperatur unten immer nur 20 - 30 Grad beträgt. Zwar ist die Leistung gegenüber früher veringert aber das könnte evtl. alterbedingt (4 - 5 Jahre) sein.

 

johannfehr_1-1665575400706.png

 

 

johannfehr_0-1665574792178.png

Muss da noch irgendetwas geändert werde (Parameter ...) ?

 

Viele Grüße,

 

J. Fehr

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Heizkurve hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Ab einer gewissen Temperatur wird die Leistung der Zelle vermutlich nicht mehr ausreichend und der Vitodens schaltet sich zu. 
 

Ist der Wärmekomfort beim Duschen etc. eingeschränkt? 
Wenn den ganzen Tag über kein Warmwasser benötigt wird, macht es durchaus Sinn die Warmwasserbereitung nur zu den Hauptzeiten zu aktivieren. Du kannst ja mal das Verhalten der Temperaturen im Speicher prüfen, wenn die Warmwasserbereitung auf einen breiteren Zeitraum eingestellt wird. 


 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo J.Fehr, 

 

die Brennstoffzelle bringt immer die gleiche thermische und elektrische Leistung. Der Spitzelastbrenner hingegen kann seine Leistung durch Modulation anpassen. Da momentan die Vorlauftemperatur über der berechneten liegt, schaltet sich der Brenner gar nicht oder nur selten ein. 

Da bei dir kein Mischer vorhanden ist, der die Temperatur für den Heizkreis auf die berechnete Vorlauftemperatur ausregelt, wird die volle Leistung der Zelle in den Heizkreis gefördert. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

 

Danke für die Antwort.

 

D.h. Die Heizkurve spielt erst ab Temperaturen ungefähr < 0 eine Rolle ?

 

Das Thema untere Speichertemperatur ist aber immer noch die Frage.

 

Macht es dann Sinn, die Warmwassererwärmung auch zumindest den ganzen Tag (zumindest während der Übergangszeit) laufen zu lassen ?

 

Viele Grüße,

 

J. Fehr

Die Heizkurve hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Ab einer gewissen Temperatur wird die Leistung der Zelle vermutlich nicht mehr ausreichend und der Vitodens schaltet sich zu. 
 

Ist der Wärmekomfort beim Duschen etc. eingeschränkt? 
Wenn den ganzen Tag über kein Warmwasser benötigt wird, macht es durchaus Sinn die Warmwasserbereitung nur zu den Hauptzeiten zu aktivieren. Du kannst ja mal das Verhalten der Temperaturen im Speicher prüfen, wenn die Warmwasserbereitung auf einen breiteren Zeitraum eingestellt wird. 


 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team