Gasbrenner Atola geht auf Störung

Mein Gaskessel Atola Baujahr 92 geht täglich auf Störung. Das heißt er versucht zu starten, der Glühzünder glüht aber danach passiert nichts. Es kommt offensichtlich kein Gas. Der Glühzünder geht aus und der Starvorgang beginnt von vorn. Gasfeuerungsautomat und Glühzünder wurden schon gewechselt.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Hallo Harrybaumeister,

 

die Brenneransteuerung schaltet in der Sicherheitszeit ab, da es nicht zur Flammenbildung kommt. Aus diesem Grund wird der Glühzünder auch nicht mehr angesteuert.

Über deinen Heizungsfachbetrieb sollte unbedingt die Spannungsversorgung vom Gaskombiregler und die Gasversorgung, also der Ruhedruck, Fließdruck und Düsendruck, überprüft werden!

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

 

Hallo Harrybaumeister,

 

die Brenneransteuerung schaltet in der Sicherheitszeit ab, da es nicht zur Flammenbildung kommt. Aus diesem Grund wird der Glühzünder auch nicht mehr angesteuert.

Über deinen Heizungsfachbetrieb sollte unbedingt die Spannungsversorgung vom Gaskombiregler und die Gasversorgung, also der Ruhedruck, Fließdruck und Düsendruck, überprüft werden!

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team