Neuerdings bekomme ich beim aufbereiten des warmen Wassers die Störung A04 (Pumpe läuft auf Höchstdrehzahl) Ist die Warmwasserbereitung dann fertig, läuft die Pumpe im Heizbetrieb in kurzen
An/Aus-Intervallen.
Trenne ich den Drehzahlbus zur Pumpe und stelle die Codieradresse 12 von 00 (drehzahlgeregelte Pumpe) auf 01, so läuft die Pumpe wie es sein muss dauerhaft. Auch die Warmwasseraufbereitung klappt hervorragend.
Kann ich diesen Zustand dauerhaft so lassen, oder gibt es da irgendwelche Probleme?
Läuft die Pumpe in diesem Zustand auf höchster oder einer anderenDrehzahl?
Dank im Voraus für die Beantwortung