Nach dem Einbau der Heizungsanlage im Mai 2023, durch die Firma Kotalla Krefeld Illerstraße 15 in unserem Einfamilienhaus, spuckt die Warmwasserleitung an jeder Entnahmestelle Luft. Die Anlage ist zweimal durch die Firma vollkommen und gut entlüftet worden. Bei der dritten Reklamation sind  zwei zusätzlich Entlüftungshähne angebracht worden mit einer nochmaligen Entlüftung des Speichers. Eine Besserung ist nicht eingetreten in der Anlage bildet sich weiterhin Luft. Wie und vor allem wer kann uns hier helfen. Unser Vertrauen zu den Produkten von Vissmann ist bis in die Steinzeit verrutscht. Übrigens auch die Vissmann App auf dem Handy funktioniert immer noch nicht. Noch haben wir die Heizung nicht in Betrieb genommen! Was erwartet uns denn dann???

3 ANTWORTEN 3

Welcher Speicher wurde genau verbaut ? Und hoffentlich ist er auch folgerichtig angeschlossen. Nicht, dass z.B. WW und Zirku vertauscht wurden ?

  Zur App kann ich momentan nicht viel sagen, da hier mehr Infos nötig wären. Welche App genau, welches Kommunikationsmodul ? Unter welchem BS am Handy? Hat die Heizung ein internes Modul oder gibts eine Vitoconnect ? Wie stehts mit der Empfangsqualität ?

Hallo und vielen Dank für die Nachricht. War kurz in Urlaub. Hier nun die Daten dse Warmwasserspeicher: VITOCELL 100-W Typ CVAB

Herstelldatum 7720329303167125

300 L

C € - 0036 soweit die Daten vom Warmwasserspeicher. Wie kannich denn überprüfen ob der Warmwasserspeichr richtig angeschlossen ist und nicht mit Zirku vertauscht ist?

 

Welche App? Viessmann App  ViCare

was ist BS am Handy?

Sie hat sicher ein Internes Modul  denn die Voltaikanlage ist nicht angeschlossen. Der Heizstab fehlt noch.

Beim Versuch die Heizung über diese ViCare App zusteuern wird immer eine Fehlermeldung erzeugt. F10 oder F12. Ein Vissmann Netz ist eingerichtet Viessmann-5234.

Nun, man kann ja mal die einzelnen Anschlüsse am Speicher zurückverfolgen.  Warmwasser ist z.B. üblicherweise ganz oben. Dann käme der Zirkuanschluss, dann Vorlauf der Heizung, Rücklauf der Heizung und ganz unten Kaltwasseranschluss.

Wurde beim Entlüften auch die Zirkulationsleitung entlüftet? Oder anders gefragt: Funktioniert die Zirkulation, sofern überhaupt WW bereitet wird ?

 

Mit BS am Handy ist gemeint: Betriebssystem am Handy, also Android oder IOS ?