abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vissmann Eurola

SG. Damen und Herren
Ich habe ein Problem mit dem Eurola... die Heizung funktioniert tagsüber komplett normal...bis die Boilerladung beginnt... auch die Boilerladung funktioniert einwandfrei...nach dem der Boiler 60 Grad hat schaltet die Boilerladepumpe problemlos aus und die Pumpe für Heizkreis 1 wieder ein aber der Brenner bleibt an und bringt meine Heizkörper auf die selbe Temperatur die nur bei Boilerladung benötigt wird.... sprich 80 Grad ...schaltet erst aus wenn er die Sicherheitsstufe sprich 80 Grad erreicht... dann funktioniert wieder alles normal...dieses Problem ist nicht immer ...nur in ungleichmäßigen Abständen....da ja die Möglichkeit nicht besteht eine neue Schaltung zu bekommen da diese leider nicht mehr zu kaufen sind....wer wüsste da einen Rat....leiser Verdacht von mir die beiden Piezos auf der LGM Platte mit 4,194304 MHz....da ich schon sämtliche Elkos gewechselt habe.... vielleicht hätte da einer eine Idee...stehe momentan auch als Elektroniker etwas im dunklen bevorzugt wäre ein Telefonat mit der Nummer +4369981297330...Name: Koller Horst... LG und Danke im voraus 😃
8 ANTWORTEN 8

Hallo Koller2701,

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo...mal danke dass du dir die Zeit nimmst....mir liegt sehr viel an diesem Gerät...die Hersteller Nummer ist : 7329111715457100 ...wie schon beschrieben mein Problem dass die Eurola nach Boilerladung die Boilerladungspumpe abschaltet ....die Heizungspumpe richtiger Weise in Betrieb geht aber der Kessel heizt weiter wie bei Boilerladung und bläst mir alles in den Hk1 der offen ist ..hinein... darum geht die Vorlauftemperatur sprich Kessel Temperatur auf 78 Grad....also Abschaltung...Geber sind alle gecheckt...funktionieren...das große Problem...der Eurola macht es im ca 2-4 Tagesrhythmus...sonst läuft die Anlage komplett normal.... bin in Verhandlung mit Vissmann Schweiz dürften noch 2 neue LGM 18.35c2511 liegen haben...hab noch keine Rückmeldung...sowie Feuerungsplatine VR 18....Flo...ausser du kannst mir mit deinen werten Ratschlägen weiterhelfen..dass ich mir den Kauf der Leiterplatten ersparen könnte...LG Horst

Ausserdem Flo wenn die Möglichkeit besteht dass wir das gemeinsam hinbringen dass diese Anlage wieder funktioniert wie sie bisher gelaufen ist.
....es wäre nicht das erste Mal dass ich eine Kiste Bier quer durch Europa schicke....aber original gutes österreichisches Bier....nur so mal gesagt.....lg


.

Da spornst du mich aber an. 😉

Ich vermute übrigens nicht, dass es an der LGM liegt. Ich denke, dass hier die Berechnung des Sollwertes falsch gesetzt wird oder noch in der Warmwasserbereitung hängen bleibt, wo der Kessel-Soll um bis zu 20K über dem Warmwasser-Soll liegen kann. Dafür zuständig ist aber die VR18. Diese hätte die Bestellnummer 7818661.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo....habe mir schon eine gebrauchte VR 18 auf Halde gelegt...war mir nur unsicher da der Geber für Kessel Wasser= Vorlauftemperatur in die LGM geht... Leiterplattentausch versuchsweise erst Anfang Frühjahr...mach ich Blödsinn wird's kalt in der Bude...ausser es könnte bloss ein Einstellfehler sein wobei ich mir nicht sicher bin da der Kessel es nicht immer macht...gestern problemlos..bin ab 16.00 heute Boilerladung gespannt was er macht...tja zu meinem Versprechen...schreib mir deine Adresse auf horstundpetra.koller@a1.net... dann schicke ich dir glatt eine Kiste Original Hirter Bier...eins unserer besten Biere im Ösi Land...danke vorerst und sollte dir noch irgendwas einfallen was da sein könnte bitte kurz melden..lg

Hallo Flo nur kurz angefügt Boilerladung ist normalerweise auf 50Grad...jeder 3.Tag durch Zusatzfunktion auf 60 Grad ..genau an diesem Tag zickt er...hab's mal ausgeschaltet...darum bin ich mir da etwas unsicher ob sich da Software technisch nicht etwas überschneidet...da meine Ladezeit nur zwischen 16.00 und 17.00 statt findet inkl Ladepumpe...LG danke für die Hilfe

Erstmal soll die Anlage wieder wie gewünscht funktionieren. 😉 Gib mir dazu dein Feedback.

Was die Warmwasserladung betrifft, so wird eine angefangene Warmwasserbereitung immer beendet. Kann sein, dass er deshalb den Sollwert der Zusatzaufheizung behält, der Regler aber schon auf den Weg in den Heizbetrieb ist und die Pumpen entsprechend ansteuert.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo
Hab vor 2 Tagen die Zusatzfunktion ausgeschaltet... bin am testen wie der Kessel reagiert...bis jetzt läuft er ohne der Zusatzfunktion komplett normal...werde es noch ein paar Tage kontrollieren... aber das dies möglich ist dass sich hier zeittechnisch etwas überschneidet...macht es nur wenn er jeden 3. Tag auf 60 Grad heizen soll... vielleicht liegts an dem das ich die Boilerladung nur einmal am Tag für 1 Stunde aktiviert habe und die Zusatzfunktion vielleicht über diese Zeit aktiviert ist ..... Boilerladepumpe aus... Heizungspumpe ein... Zusatzfunktion noch immer ein... bläst mir die Temperatur die für die Boilerladung wäre in den Heizkreis rein.... zumindest wäre das meine Theorie...aber beobachte noch wie der Kessel jetzt reagiert...
Danke dir für die Rückmeldung...schau was jetzt passiert 😃
Top-Lösungsautoren