Wenn Außenthemperatur tagsüber auf über 20 Grad steigt, muss ich dann die Anlage umstellen auf nur Brauchwasser? oder bleibt die Heizung/Brenner im Bereitschaftsmodus?
Wie stelle ich die Heizanlage in dieser Übergangsphase September optimal ein um auch keine unnötige Energie zu verbrauchen?
Hallo Günther,
ist das ein 200-W neuester Generation?
mit der Kodierung "1395.1 „Heizgrenze: Sparfunktion Aussentemperatur Heizkreis 1“ kann man pro Heizkreis festlegen bei welcher AT die Heizung ganz abschaltet.
Der Default Wert ist erst bei 25 Grad .
VG Michael