abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200-W Heizkörper werden nicht warm

Guten Morgen,

 

ich habe ein sehr seltsames Problem mit unserer Vitodens 200-W Gastherme.

Atuell bleibt unser Haus kalt obwohl die Therme läuft und auch Gas verbrennt.

 

Es scheint so, als ob die Therme den ganzen Tag mit der Speicheraufladung beschäftigt ist.

Ich habe gestern per ViCare-App die Warmwasseraufbereitung abgestellt und siehe da alle Heizkörper und die Fussbodenheizung wurden warm.

 

DIe Einstellung habe ich heute morgen testweise zurcgesetzt und das Fehlerbild ist wieder, die Therme stellt eine warmes Wasser für die Heizung bereit, ist aber mit der Speicheraufladung beschäftigt.

Diese geht aber extrem langsam voran, in den letzten 3 Stunden ist die Temperatur laut Speicherfühler lediglich von 31,5° auf 36,5° gestiegen.

 

Wir haben aber noch ein weiteres Thermometer mit Fühler am Warmwasserspeicher, das die Temperatur oben im Speicher misst (der Fhler der Therme ist in der Mitte des Speichers eingesteckt) und dieses Thermometer zeigt 70° an.

 

Bin im Moment absolut ratlos was hier falsch läuft.

 

Anbei noch einmal die Daten zu meiner Therme:

Vitodens 200-W B2HF-19  2,5-19kW

Seriennummer: 7956226213641123

2 ANTWORTEN 2

Hallo Oliver,

 

wir haben seit September auch eine neue Vitodens 200-W  19kw.

Anscheinend haben wir das gleiche Problem, sind völlig ratlos und frustriert.

Ich hoffe dass uns hier geholfen wird.

Ich würde hier meinen, dass der Speicherfühler defekt ist. Möglicherweise auch nur erhöhte Übergangswiderstände an den Klemm-/Steckstellen des Fühlers.

Top-Lösungsautoren