abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 und Anschluss 96

Wie wird das Schalterverhalten am Anschluss 96 einer Vitodens 200 konfiguriert?

Hintergrund: bei mir hängt eine Wilo-Pumpe für die Fussbodenheizung dran und ich will verstehen, wann die an- und ausgeschaltet wird.

2 ANTWORTEN 2

Auf 96 hast du nur Dauerspannung, hier kannst du keine Pumpe anschließen und diese regeln.
Hast du eine Mischererweiterung für die Fußbodenheizung? Wenn ja, dann muss die Pumpe an der Mischererweiterung angeschlossen werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke für die Info, Patrick. Ich habe keine Mischererweiterung. Es macht natürlich Sinn, die Pumpe nicht losgelöst laufen zu haben, sondern zwei Punkte, die sie ausschalten: Der STB bei ca. 60 Grad und der Vitodens, wenn er ganz ausgeschaltet ist. Dann braucht's auch wirklich keine Fussbodenheizungspumpe. Danke!
Top-Lösungsautoren