Unsere Anlage Vitodens 222 WS2 ist heute ausgefallen mit der Fehlermeldung Blitz:0:2. 

Vor 3 Monaten war erst der Kundendienst vor Ort und hat den Gasfeuerungsautomat L GM 29.55 erneuert, sowie den Adapter Zündbaustein 230 V und den Drucktransmitter. 
Gibt es eine Möglichkeit die Zündung manuell zu starten bevor ich wieder den Kundendienst kommen lasse?

1 ANTWORT 1

Hi,

02 bedeutet:

Sicherheitskette (Temperaturbegrenzer) hat ausgelöst oder Wärmeabnahme nicht ausreichend
Thermoschalter prüfen (s. S.49). Anlage vollständig entlüften, Umlauf Heizkreise prüfen

 

Hier die ganze Serv.-Anleitung. Du kannst bei diesem Fehler nach ca. 0,5 - 1 h die Entstörtaste

drücken. Ggf. haben sich die Sicherheitsschalter zurückgestellt.

Dann muss geprüft werden, warum die Wärme nicht weg kommt. Ggf. ist eine Pumpe defekt,

ein Hahn, oder alle Heizkörper zugedreht.

 

Gruß

Fiedel