Vitodens 333 - beim Temperatursensor spritzt plötzlich Wasser raus

Nach der Wartung der Heizung vor wenigen Tagen spritzt plötzlich Wasser aus dem Temperatursensor und es läuft viel Wasser unter der Heizung hervor. Ist das Zufall oder hätte das geprüft werden können?

Habe die Heizung und den Wasser-Haupthahn des Hauses sofort abgestellt und den Heizungsfachmann angerufen. Er versucht, heute noch Ersatzteile zu bekommen. Kann ich noch irgendetwas tun?

Habe ein Video dazu, möchte es aber nicht auf Youtube laden.

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

>>Wasser-Haupthahn

der Absperrhahn vor dem Vitodens hätte auch gereicht, dann hättest du im Haus zumindest wieder Kaltwasser.

 

Das hört sich nach Auslaufsensor an.

Kommt das Wasser an den Anschluss-Kontakten oder an der Dichtung?

 

Wenn die O-Ring Dichtung defekt ist, braucht man den Sensor nicht tauschen, nur den O-ring.

 

So etwa hat der Heizungsfachmann in seinem Auto.

Das Ding sieht so aus, das schwarze ist der O-Ring.

https://www.uttscheid.de/feuerungstechnik/ersatzteile-nach-hersteller/viessmann-ersatzteile/fuehler_...

 

Der Heizungsfachmann soll einfach mal vorbeikommen.

 

hier kann man auch Videos hochladen

Der Heizungsfachmann holt jetzt den kompletten Satz und wird ihn dann einbauen. Vielen Dank für Ihren Hinweis.