Hallo. Seit einiger Zeit läuft de Umwälzpumpe bei unserer Vitodens 300 (Bj 2002) andauernd und stoßweise. Also alle paar Sekunden pumpt sie und dies deutlich hörbar, sogar eine Etage über dem Heizungsraum.

Auch der Stromverbauch ist insgesamt deutlich gestiegen und ich glaube, dass dies an der Pumpe liegt.

Was kann man dort einstellen, damit dies nicht mehr so läuft?

2 ANTWORTEN 2

Scheint so, als wäre die Bussteuerung der Pumpe defekt. Da es die Elektronik aber nicht einzeln gibt, muss die Pumpe getauscht werden.

Ob es tatsächlich die Steuerung ist, kannst testen, indem du das Buskabel abziehst. Die Pumpe läuft dann ständig mit voller Drehzahl, taktet aber nicht mehr.

Die BUS Steuerung gibt es einzeln da sie aber nicht wesentlich billiger ist als die komplette Pumpe würde ich hier die ganze Pumpe tauschen.
Ich vermute mal wenn du die Bus Leitung abziehst das die Pumpe auch nicht richtig läuft. Zu 99 % ist die Pumpe defekt.