Hallo zusammen.Ich habe seit 2011 einen Viessmann Pelletskessel.Dieser hat einigermaßen gelaufen.Aktuell habe ich das Problem das er meldet "kein Brennstoff FC".
Der Kessel brennt und geht dann nach ca.30 min in den Ausbrand.Wenn ich die Diagnose starte zeigt er mir die Flammtemparatur bis ca 180 Grad an und dann geht er wieder nach unten.Zeitgleich steht der O2 Rest in der Startphase bei 0% und kurz vorm Abfallen der Flammtemparatur bei 1%
Was könnte da der Fehler sein?
Gruß Christoph Benker
3 ANTWORTEN 3

Hallo Actrostoto, 

voraussichtlich macht die Lambdasonde an deiner Anlage Probleme. Beim Start sollte mind. ein Restsauerstoffgehalt von 15% vorhanden sein. Bei Bedarf ist die Sonde zu reinigen und falls das nichts bringt, auszutauschen. 

Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team 

Moin.Habs fertig,die Lambdasonde war defekt.Müssen die Luftklappen auch gewartet werden?Im Serviceheft habe ich nichts gefunden

Danke für die Rückmeldung. Im Regelfall bedarf es bei den Luftklappen keiner besonderen Wartung sondern lediglich einer Reinigung, wenn entsprechende Rückstände vorhanden sind (Pelletstaub etc.). 

Beste Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team