Neue Strömungsgeräusche Vitovent 300-W

Hallo,

7 Jahre lang lief unsere Vitovent 300 in einem EFH nahezu geräuschlos, zumindest im reduzierten und regulären Betrieb. Seit einigen Monaten sind jedoch deutliche Störumgsgeräusche in allen Zimmern mit Zuluft zu hören (bis 50 db im reduzierten Betrieb), wegen denen wir die Lüftung nur noch anschalten, wenn wir aus dem Haus gehen. Der hinzugezogene Monteur öffnete die Lüftung, meinte, der Motor laufe ruhig und zuckte die Schultern. Wesentliche Umbauten am Haus sind nicht vorgenommen worden.

Weiß jemand Rat ? Was kann dazu führen, dass plötzlich Geräusche entstehen, die vorher nicht da waren ? Macht es Sinn, nochmal neu einmessen zu lassen, auch wenn eigentlich keine Änderungen am Baukörper vorgenommen wurden ?

Vielen Dank für Ratschläge.

5 ANTWORTEN 5

Hallo Notech,

sind denn die Filter sauber bzw. wurden sie vor kurzem getauscht? Machen die Ventilatormotoren ungewöhnlich laute Geräusche?

Viele Grüße °fl

Hallo,

Die Filter sind sauber, gerade erst wieder gewechselt, der Motor läuft ruhig und macht keine auffälligen Geräusche. Scheinbar wird der Schall aber nun in die Räume geleitet, was früher nicht der Fall war.

Gibt es bei den Abluftventilen extra Filter und wenn ja, sind diese gereinigt? Alternativ empfehle ich dann, sich einmal das Rohrsystem anzusehen, um festzustellen, ob es irgendwo zu einem Widerstand gekommen ist (sehr starke Verschmutzung im Rohr), der für die lauten Geräusche gesorgt hat.

Viele Grüße °fl

So, war dann doch einfacher, als gedacht: Habe mal die Abdeckung der Zuluft an der Außenseite des Hauses abgeschraubt, darunter war eine Art Fliegengitter, total verdreckt, so dass kaum noch Luft durchging. Daher lief die Lüftung immer hochtourig. Fliegengitter gereinigt, Geräusche weg.

Danke für die Info, woran es letztendlich lag. 🙂

Viele Grüße °fl