Guten Morgen,

 

wir sind im Austausch mit einem Ofenbauer und dem Schornsteinfeger wegen einer Kaminanlage. Wir würden gerne eine Anlage bestellen, die raumluftunabhängig betrieben werden kann und auf 8 Pascal geprüft ist. Dennoch wünscht der Schornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung des Herstellers der Lüftungsanlage, dass diese keinen gefährlichen Unterdruck erzeugt, also dass 8 Pascal nicht unterschritten wird.

 

Da sich dieses Thema vermutlich immer wieder stellt, wollten wir fragen, ob Sie ein solches Schriftstück vielleicht vorliegen haben? Falls nicht, könnten Sie uns Ihren Kontakt bei Vissmann weiterleiten, damit wir dort nachhaken können?

 

Vielen Dank und beste Grüße, 

1 ANTWORT 1

Hallo Xavier, 

 

wir empfehlen, die Anlage mit einem entsprechenden Luftdruckwächter auszustatten und somit den Betrieb bei einem Unterdruck im Raum zu unterbrechen. 

 

Viele Grüße
Flo