Vitovent 300-W 300 m³/h filter klassen F7 / G4

Hallo, vielleicht sieht es etwas selbstredend, aber...

Ich sollte bei Zuluft ein F7 Filter haben, bei Abluft ein G4. In meinem Vitovent 300-W 300 m³/h stehen 3 Filterpositionen, die so beschrieben sind:

UNTEN RECHTS = AUßENLUFT

OBEN RECHTS = ABLUFT

OBEN MITTE = AUßENLUFT

 

Das System war schon im Haus gebaut, als ich das Haus kaufte. Es hatte:

UNTEN RECHTS = F7

OBEN RECHTS = F7

OBEN MITTE= G4 (siehe Bild)

 

Sieht aus, es ist nicht richtig, ich würde

UNTEN RECHTS = F7

OBEN RECHTS = G4

OBEN MITTE = F7

 

wenn man "Außenluft" als "Zuluft" versteht.

Ich habe noch ein zusätlichen G4 Filter auf der Außenwand beim Außenluft-Einlass.

 

Stimmt, was ich denke? Außenluft = 2 Filtermatten = F7, Abluft = 1 Filtermatte = G4 ?

 

Grüße

 

Christian

20220418_113021.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke, 

 

so wie du es beschrieben hast ist es korrekt. 

 

"UNTEN RECHTS = F7

OBEN RECHTS = G4

OBEN MITTE = F7"

 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Christian,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Flo,

 

Seriennummer lautet 7373373001125105

VitoVent 300 Typ 300

 

Grüße

 

Christian

Danke, 

 

so wie du es beschrieben hast ist es korrekt. 

 

"UNTEN RECHTS = F7

OBEN RECHTS = G4

OBEN MITTE = F7"

 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank! Grüße