Codierstecker Vitotronic KO1B mit Vitola 100

Hallo,

In meiner "neuen" KO1B ist der Codierstecker 7834995 (E1) eingesteckt.

Im Forum hier findet man einen Hinweis auf den F1 Stecker (7834997).

Im Onlineshop wurde mit für den Vitola 100 der bereits vorhandene Stecker empfohlen.

Der Vitola 100 (Öl) benötigt eine Socketemperatur von 35 Grad.

Der E1 Stecker hat aber keine Sockeltemperatur, sondern schaltet gleitend ein und bei 42 Grad aus.

Der F1 geht bei 35 an.

 

Welchen Stecker soll ich nun bei der KO1B verwenden?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Askanius,

für den Vitola 100 benötigst du den Codierstecker F1.

Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Askanius,

für den Vitola 100 benötigst du den Codierstecker F1.

Gruß °be
Hallo Benjamin,

danke für Deine Antwort.

d.h. der Stecker 7834997 würde zu der KO1b und zu Vitola 100 passen?
Vom Sockel und den Anschlüssen her.
Ja, der 7834997 ist der passende Codierstecker für die KO1B und den Vitola 100.

Gruß °be