Kann der Ölbrenner (Bj. 1997) mit der Herstell-Nr. 7269625700637108 am Heizkessel Vitola-biferral-e 22-27kW (Bj. 1987) mit Herstell-Nr. 721446901786 ohne technische Anpassungen betrieben werden?
könntest du bitte die Herstellnummer des Brenners (beginnend mit 7...) noch einmal prüfen? Leider kann ich unter der angegebenen Herstellnummer keinen Brenner finden.
danke für die Rückmeldung. Leider sind diese Komponenten nicht miteinander kompatibel, da die Leistung nicht zusammenpasst. Möglich wäre die Installation eines Vitoflame 200 Austauschbrenners. Diesbezüglich solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden.
die Leistung spielt doch bei dieser Größe keine Rolle, da muss man doch nur die Düse tauschen und den Brenner neu einstellen. Also andere ist doch gleich, vergleich mal die Bauteile 😉
Was mir eher sorgen machen würde, ist dass dieser Brenner einen Brennkammereinsatz braucht, den kann man beim Kessel Bj. 87 meines Erachtens nicht befestigen. Oder läuft der auch ohne den Einsatz?
prinzipiell hast du recht, wenn der Heizungsfachbetrieb es hin bekommt, wäre es technisch möglich. Wir können dies aber nicht befürworten, da die Richtwerte und die Typenschilder nicht zusammen passen.
ja, den kleinen, der in die Edelstahlbrennkammereinsatz eingesetzt wird. Hab mal irgendwo gehört, das würde gehen. Der lässt sich ja bei den alten Brennkammern nicht befestigen.
die Richtwerte für die Brennereinstellung sind für den Betrieb mit Brennkammereinsatz ausgelegt. Aus diesem Grund sollte der Brenner auch immer mit dem Einsatz betrieben werden.